一级结构工程师专业考试
chenbincb
chenbincb Lv.2
2013年05月21日 22:34:08
只看楼主

施书例1.5.24中,正方形和正八方形迎风面中点处的体型系数均为0.8,是不是搞错了,正方形为什么不查表8.3.3呢,例1.5.25中正方形就查的此表

施书例1.5.24中,正方形和正八方形迎风面中点处的体型系数均为0.8,是不是搞错了,正方形为什么不查表8.3.3呢,例1.5.25中正方形就查的此表
北京院小李飞刀
2013年05月21日 22:41:53
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-5-22 09:17 编辑

没有错,是正确的,因为该建筑不属于8.3.3第1、2类的,只有哪个矩形的才符合。
所以要根据第3款,取普通建筑体型系数的1.25倍。既=1.25*0.8,两个建筑都这样取,是为了比较,这是这题的高明之处。
对于封闭的矩形房屋,迎风面的体系系数的取值,可以按8.3.3,也可以是按8.3.1的值*1.25.
回复
北京院小李飞刀
2013年05月22日 09:18:18
3楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-5-21 22:41 没有错,是正确的,因为该建筑不属于8.3.3第1、2类的,只有哪个矩形的才符合。所以要根据第3款,取普通建筑 …因为1.25*0.8=1,这就是原因
回复
chenbincb
2013年05月22日 11:23:18
4楼
我认为例1.5.24与1.5.25应统一,相同的正方形1.5.24用的是表8..3.1的结果X1.25,而1.5.25是却直接查的8.3.3表,不知道是何缘故,且两个都不是矩形。关键以后做题目,要理解什么时候用表8..3.1的结果X1.25,什么时候直接查8.3.3表,
回复
angle333
2013年05月22日 12:30:01
5楼
chenbincb 发表于 2013-5-22 11:23 我认为例1.5.24与1.5.25应统一,相同的正方形1.5.24用的是表8..3.1的结果X1.25,而1.5.25是却直接查的8.3.3 …根据版主的意思,对于迎风面,两个条文是通的。不管用那一个,结果是一样的,这也不矛盾,看来你没有理解实质。
回复
angle333
2013年05月22日 12:30:52
6楼
chenbincb 发表于 2013-5-22 11:23 我认为例1.5.24与1.5.25应统一,相同的正方形1.5.24用的是表8..3.1的结果X1.25,而1.5.25是却直接查的8.3.3 …这就是有的人把规范倒背如流也考不过去的原因,还是要灵活一些的。
回复

相关推荐