多层框架结构厂房,框架柱间7m跨度6.5m高的墙,有4m跨度的窗洞。采用烧结多孔砖,砌体墙要采取什么构造设施呢?要设构造柱圈梁什么的吗?电梯间用空心砖砌筑,7度抗震要求要怎办?:L砖混结构把我搞晕了
多层框架结构厂房,框架柱间7m跨度6.5m高的墙,有4m跨度的窗洞。采用烧结多孔砖,砌体墙要采取什么构造设施呢?要设构造柱圈梁什么的吗?电梯间用空心砖砌筑,7度抗震要求要怎办?:L砖混结构把我搞晕了
2楼
遇到同样的问题,保持关注
回复
3楼
框架柱间7m跨度加设构造柱一个,6.5m高的墙,有4m跨度的窗洞加设圈梁两道,4米一道,2米一道。
回复
4楼
按12版《砌体规范》做事就可以啦
回复
5楼
一起建到模型里算一遍
回复
6楼
来学习一下
回复
7楼
1、根据图纸时间要求和当地的强规标准。一般的3m设置构造柱,加气块的每1m设置要来一道
回复
8楼
门窗洞口两侧也要设置构造柱。因为你的洞口较大
回复
9楼
洞口两侧要加构造柱是必然的,然后考虑再设置一道圈梁
回复
10楼
首先你得明白框架结构柱跨之间的填充墙理论上不需要设置构造柱的,更没有圈梁一说,
而砖混结构,是靠墙来承重的,砌体结构超过4.8米必须设置构造柱,而圈梁是必须要加的,
像你这种情况,窗洞两侧肯定需要加构造柱,窗顶的过梁也必须加,而且你这墙高过大,必须得设置圈梁,分隔为不超过3.6米的两部分或者三部分
电梯间用空心砖砌块填充没有问题,7度抗震又不高,再说了,你是框架结构,电梯间拿啥填充又有啥关系
回复
11楼
1、按设计要求和当地的强规标准去执行,应该3m设置构造柱,设置窗台梁和圈梁。如是加气块1m高设置腰梁一道,120*墙厚,无腰梁时,最少设置三道圈梁,窗台位置和墙中部和顶部。2、门窗洞口两侧要设置构造柱。
回复