用当量法计算管径的错误。求助。
kittycat_fly
2013年05月21日 13:59:33
只看楼主

各位大神帮我看看啊。用当量法计算给水管径,现在出现了一个问题。假设该计算管段只有一个延时自闭冲洗阀大便器,用当量法计算,按给排水技术措施的要求,当量取0.5,计算后的流量加上1.1,得出设计秒流量为1.45(系数取2.5),又因为大于该大便器的给水额定流量1.2,所以取设计秒流量为1.2。但是取这个流量算出来的管径是39.1,这样的话就要取40的管子了。但是自闭式大便器额公称直径是25啊。而且40确实大了啊。这是什么原因啊?哪边算错了啊?

各位大神帮我看看啊。这是什么原因啊?哪边算错了啊?求助啊。。。。
免费打赏
君临天下
2013年05月21日 14:53:13
2楼
嗯,给水横干管为DN40,连接管为DN25。