关于消火栓系统成环?
yt930404540
2013年05月21日 12:09:00
只看楼主

我的课程设计是一栋高层建筑,地下两层是停车场,1、2层是商场,3到18层是宾馆。在布置消火栓时,有的竖管要伸到18层,有的伸到第2层,有的到-1层。像这种情况管道怎样成环状呢?能不能成三个环呢?这是我的草图,成三个环,不知道这样行不行,请指教

我的课程设计是一栋高层建筑,地下两层是停车场,1、2层是商场,3到18层是宾馆。在布置消火栓时,有的竖管要伸到18层,有的伸到第2层,有的到-1层。像这种情况管道怎样成环状呢?能不能成三个环呢?这是我的草图,成三个环,不知道这样行不行,请指教
免费打赏
君临天下
2013年05月21日 12:42:38
2楼
嗯,只要保证每个消火栓从环上接出就可以。
回复
dsk9413
2013年05月21日 13:34:38
3楼
这样的工程我认为负一和一二层为一个区上面一个区分环自然成型.
回复
j3917332
2013年05月21日 15:22:53
4楼
楼主基本思路是正确的。
回复
yt930404540
2013年05月22日 10:18:48
5楼
dsk9413 发表于 2013-5-21 13:34 这样的工程我认为负一和一二层为一个区上面一个区分环自然成型.有道理,可是这个建筑有点复杂