发张图大家找问题,要是监理看到会有啥反应
tootherniu
tootherniu Lv.5
2013年05月20日 15:59:22
来自于建筑施工
只看楼主

在同事区块看到的,要是监理看到会有啥反应。。。止水钢板连接有断开的地方,不知道电焊工干什么去了,正确的做法应该是两边止水钢板延伸到头。

1.jpg

在同事区块看到的,要是监理看到会有啥反应。。。


止水钢板连接有断开的地方,不知道电焊工干什么去了,正确的做法应该是两边止水钢板延伸到头。




1.jpg

免费打赏
等闲变却故人心
2013年06月03日 08:23:59
45楼
饭否 发表于 2013-5-20 16:27 笑呵呵的骂娘你指出的一个问题很好,就是‘剪力墙必须满扎’。我以前记得在哪本规范上看到过,忘记了。你是在哪本规范看到的,能告诉我下吗?
回复
ycl868
2013年06月03日 08:37:36
46楼
墙身水平筋在端柱里直锚长度大于LAE或者LA的话是否可以直锚
回复
wlvr
2013年06月03日 09:03:19
47楼
止水钢板没连通
回复
wlvr
2013年06月03日 09:04:58
48楼
钢筋没有做135度弯钩
回复
weipengfeilang
2013年06月03日 09:18:12
49楼
止水钢板是亮点
回复
lilingyi1314
2013年06月03日 10:01:53
50楼
111111111111111111
回复
狮子林
2013年06月03日 10:42:37
51楼
????慢慢看吧
回复
lu21611311
2013年06月03日 10:49:52
52楼
只能看出止水钢板不闭合,学习来了。。
回复
lbh1314
2013年06月07日 22:04:20
53楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
qiang1350
2013年06月07日 23:21:21
54楼
为了看下面的图先回复下,哈
回复

相关推荐