江苏定额 1.避雷引下线套2-746,水平利用圈梁主筋套2-751,问1.引下线与水平焊接点A、B或C、D是否还需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接。 2.如果引下线与水平焊接点A、B或C、D需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接,那么如图左右两地梁出现高差套用柱主筋与圈梁钢筋焊接是否算2次。 3.图中左右两地梁出现高差,考滤均压环敷设,A与B,C与D加钢筋跨接,是否考虑套用2-701接地跨接线

江苏定额
1.避雷引下线套2-746,水平利用圈梁主筋套2-751,问1.引下线与水平焊接点A、B或C、D是否还需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接。
2.如果引下线与水平焊接点A、B或C、D需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接,那么如图左右两地梁出现高差套用柱主筋与圈梁钢筋焊接是否算2次。
3.图中左右两地梁出现高差,考滤均压环敷设,A与B,C与D加钢筋跨接,是否考虑套用2-701接地跨接线


免费打赏
liwenlifeng
2007年09月07日 14:15:46
2楼
图纸
回复
liwenlifeng
2007年09月07日 14:22:38
3楼
个人意见: 只套用2-746,2-751,但在2-751中圆钢含量考虑充足, 期待斑竹回复,我的邮箱lf0518@126.com ,.另各位老大,你们怎么直接把图贴在文字下方。教教小弟我啊!
回复
liwenlifeng
2007年09月08日 11:09:29
4楼
各位斑竹大大,怎么没人帮助小弟一把!
回复
xiagq
2007年10月26日 14:50:52
5楼
个人认为,应该套2-746避雷引下线及2-752柱主筋与圈梁钢筋焊接,接地板至主筋的连接套用2-701接地跨接线.如设计要求用基础钢筋接地极,则再套用2-751均压环敷设.