本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑 (一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧 (二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!
本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑
(一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧
(二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!
32楼
施工中,水平筋一般都会放在外侧。主要是便于施工
回复
33楼
施工中,水平筋一般都会放在外侧。主要是
回复
34楼
学习学习了,开始就是觉得施工方便的原因。。觉得受力情况不是相差太大。。
回复
35楼
根据受力特性来定吧
回复
36楼
mmoyi 发表于 2013-5-20 17:46 对于水平筋放置在竖向钢筋内侧还是外侧的问题,就涉及到地下室外墙和剪力墙的 本质区别,剪力墙是平面内抗剪 …非常认同
回复
37楼
施工的按设计去做究OK了,如果我没有记错的话人防剪力墙实在内侧
回复
38楼
4d建筑 发表于 2013-5-22 15:44 对的,主要看侧重点吧,看是怎么考虑的。还有要看一些地方规范的规定嗯,有空我传一个,正在非洲安哥拉施工中的有葡萄牙人设计的挡土墙图纸给大家看看哦!请关注!
回复
39楼
学习了,谢谢
回复
40楼
正在学习总。
回复
42楼
挡土墙的竖向钢筋应该在外侧,这样结构受力要更好一些,也会更安全一些。
回复