图中为设计院的方案,个人觉得KM3的位置应该在KM1下边,和设计院沟通,设计院说这个方案是没问题的。求专业人士解答,谢谢!!!
图中为设计院的方案,个人觉得KM3的位置应该在KM1下边,和设计院沟通,设计院说这个方案是没问题的。求专业人士解答,谢谢!!!
2楼
:lol
没确定接线端子的绕组标号,你觉得KM3放上去与放原地有何区别呢?
回复
3楼
jsguxin_cn 发表于 2013-5-20 09:45 没确定接线端子的绕组标号,你觉得KM3放上去与放原地有何区别呢?KM1接的是低速 KM2接的是高速 。现在高速启动KM2,KM3都闭合不是直接短路了。 我们现在做的是把KM3移到KM1的下端位置
回复
4楼
overzkl 发表于 2013-5-20 10:40 KM1接的是低速 KM2接的是高速 。现在高速启动KM2,KM3都闭合不是直接短路了。 我们现在做的是把KM3移到 …原理图太小了看不到东西,光看一次图看不出什么问题来。一样的。。
回复
5楼
KM1接高速, KM2接低速。
KM1和KM3一块与KM2互锁。这样才能正常工作。
回复
6楼
二次图太小了 看不清楚,但是光看一次图,高低速只有1个热继保护,那么这个继电器怎么整定???
回复
7楼
二次图看不清,看一次图km2是低速,km1,km3是高速
回复
8楼
70861833 发表于 2013-5-21 11:37 二次图看不清,看一次图km2是低速,km1,km3是高速同意…………
回复