电镀含氰化物废水请教(现象奇怪)
niaoyanz
niaoyanz Lv.8
2013年05月19日 08:31:05
来自于水处理
只看楼主

废水情况介绍:PH大概在3左右,铜离子含量大概在200ppm,氰化物大概在90ppm。现在的情况是加石灰把ph值调到8-9后(处理水大概80吨),氰化物就降到了70左右,不知道什么原因去除的,求解!谢谢各位帮忙

废水情况介绍:PH大概在3左右,铜离子含量大概在200ppm,氰化物大概在90ppm。
现在的情况是加石灰把ph值调到8-9后(处理水大概80吨),氰化物就降到了70左右,不知道什么原因去除的,求解!
谢谢各位帮忙
免费打赏
niaoyanz
2013年05月21日 11:04:13
2楼
没有人遇到过这个问题啊!大家帮忙分析下
回复
凌志环保
2013年05月21日 18:02:31
3楼
是不是生成络合物了,测一下组分。
回复
jianghuaqq
2013年05月22日 15:42:47
4楼
含氰废水里一般都含有点亚铁,在酸性的情况下倒会生成难溶解的铁氰络合物,这些络合物在碱性条件下都会溶解,但溶解的同时,由于亚铁离子的存在会形成氢氧化亚铁或氢氧化铁,氢氧化亚铁或氢氧化铁同时会吸附一些氰离子,沉淀的同时带走一部分氰离子。
回复
高傲的孤独
2013年05月23日 08:20:56
5楼
jianghuaqq 发表于 2013-5-22 15:42 含氰废水里一般都含有点亚铁,在酸性的情况下倒会生成难溶解的铁氰络合物,这些络合物在碱性条件下都会溶解 …长知识啊,学习了
回复
www.lygyjjnjs.com
2013年06月05日 11:06:45
7楼
化学反应吧
回复
maaliinaa
2013年06月05日 14:41:18
8楼

建议您参加高级水处理师职业技能培训认证。参加培训您不仅能学到水处理工艺技术,与行业知名专家教授互动交流,同时经过考试还能取得高级水处理师证书。详询:环保培训网(ww.et-edu.com.cn)
回复
duskwater
2013年06月05日 16:56:39
9楼
石灰具有混凝沉淀的作用,pH的改变可能导致生成氢氧化物沉淀。
回复
leiweiwen
2013年06月05日 17:54:47
10楼
在混凝反应后,由于吸附作用被吸附沉淀了
回复
jocq
2013年06月07日 17:50:30
11楼
酸性条件下氰化物主要以氰根离子存在,碱性条件下抑制氰根离子的生成,所以氰化物检测值略有下降,这个是很正常的
回复
sigui1201
2013年06月20日 20:25:10
12楼
你这个水应该可以不调PH值直接处理,可以找我聊聊。
回复