一个写字楼的10KV的变电所,应该多久做一次停电检修,项目有哪些,有没有相关的国家规定或者要求?
一个写字楼的10KV的变电所,应该多久做一次停电检修,项目有哪些,有没有相关的国家规定或者要求?
2楼
没有人知道吗?那你们的春检、秋检是按照什么规定来的?都做哪些东西?
回复
3楼
写字楼只有配电室,不可能有变电所,除非还给其他地方供电。
变电所和配电室是否停电检修,要看现场是否需要,《电气设备检修规程》和《电气设备运行规程》的日常维护、维护定期清扫、定期检修、定期试验是根据现场实际需要定的,保护校验一般是每年一次,变压器检修中小修是一至三年一次,大修是5~10年或根据需要,定期清扫(是否停电要根据现场需要定)的时间要看现场是否脏(多灰),住宅区三个月一次差不多,接地检测(检查)每年12月至次年3月(雷雨季节前)一次。
回复
4楼
近4万平的写字楼,独立的甲乙线双回路变电所,配824KW的发电机,计划做停电检修和清扫。但是客户因为有重要的网络机房,不同意停电,要看有相关的国家政策、法规、规范类的文件。头疼......
回复
5楼
原来真的没有人知道为什么做停电检修,和需要多久做一次。法律的空白呀。老外的要求真TM的有道理:“没有规定,那么你就不能停电检修。我不是不让,要有文件。一旦出了问题那么你就要赔我损失。”
回复
6楼
根据需要,停电检修是肯定的,但不是非在人家上班时,计划检修可选在星期六或星期天。
回复
7楼
与当地的供电部门沟通一下
回复