有问题请教,暖气管出地面需要加套管吗?
yahajk2008
yahajk2008 Lv.3
2013年05月17日 12:11:52
来自于采暖供热
只看楼主

本人搞电气的,不太懂暖通,有一个小工程在施工,有些地方不太明白,向大家请教。暖气管道从室外敷设至室内(无地下室),到室内后走沟,暖气管道在沟内横向至散热器附近出地面,出地面地方的立管需要不需要加套管,如果需要,加套管的作用是什么。也许问题小白,但继续解惑,忘大家告知。或者告诉我相关的图集号以及页码。谢谢大家了!

QQ图片20130517121039.jpg

免费打赏
tongyue_88
2015年03月17日 11:09:02
22楼
此处不用加套管,其实加套管唯一的目的就是为了检修的方便,你本来就是埋地的管道,一旦有漏水要检修,必须挖开地面,破坏地面。你设那个套管有何用????结论:此不不加套管,多此一举。

zhangcheng0396

不是多此一举,从住房来说是长期使用,如果是临时住所那当别论了。1、采暖管道每年有热涨冷缩过程,在受压地面内不明显,在地面以上就能看得出来,加套管能减少管道与外部墙地面的压力。在出地面部位也能起到保护管道的作用。

回复
clckq1
2015年03月17日 14:14:54
23楼
加套管的的要目的是管道热胀冷缩时不破坏装修面层。此处加不加得看装修情况而定。
回复

相关推荐

APP内打开