有问题请教,暖气管出地面需要加套管吗?
yahajk2008
yahajk2008 Lv.3
2013年05月17日 12:11:52
来自于采暖供热
只看楼主

本人搞电气的,不太懂暖通,有一个小工程在施工,有些地方不太明白,向大家请教。暖气管道从室外敷设至室内(无地下室),到室内后走沟,暖气管道在沟内横向至散热器附近出地面,出地面地方的立管需要不需要加套管,如果需要,加套管的作用是什么。也许问题小白,但继续解惑,忘大家告知。或者告诉我相关的图集号以及页码。谢谢大家了!

QQ图片20130517121039.jpg

免费打赏
dongcao369
2013年05月18日 14:31:59
2楼
我们在做采暖安装的时候底层出地面的立管是不加套管的,《GB50242建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 中第 3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与 饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 底层的这种情况我没找到具体的规范,穿楼板的是都要的。
回复
irozoe
2013年05月21日 15:16:05
3楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
bbaac
2013年05月21日 16:05:50
4楼
帮顶一下!
回复
zlh19881019
2013年05月23日 09:42:17
5楼
穿楼板一定要套管的,塑料或钢套管
回复
yssdhnmd
2013年05月23日 10:57:59
6楼
加钢套管!!!
回复
zhangyeww
2013年05月23日 18:03:20
7楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 中讲了 1楼讲的好,今天刚学习的,一起进步,
回复
520小羊羔
2013年05月23日 23:06:07
8楼
要是穿越潮湿的楼板,地面以及外墙是需要加防水套管,其他的可以可以不加!
回复
yhqsls
2013年05月24日 08:47:58
9楼
学习了解一下
回复
yhqsls
2013年05月24日 08:59:10
10楼
谢谢楼主
回复
天外来客空
2013年05月24日 09:31:10
11楼
回答的非常好
回复

相关推荐