发变组保护中的TA数量
electricity
electricity Lv.13
2013年05月17日 09:28:09
来自于电站工程
只看楼主

发变组保护中的TA数量是有限的,比如A屏就4个TA,但保护多了。所以一个TA带几个保护,问题就在这里,哪几个保护应该合在一起去一个TA?怎么组合才好。励磁变的好说,统一起来去一个TA,其他的真是不好讲。有什么什么规范,规定可以遵循?线路保护什么的也有同样的问题。



发变组保护中的TA数量是有限的,比如A屏就4个TA,但保护多了。所以一个TA带几个保护,问题就在这里,哪几个保护应该合在一起去一个TA?怎么组合才好。励磁变的好说,统一起来去一个TA,其他的真是不好讲。有什么什么规范,规定可以遵循?

线路保护什么的也有同样的问题。

免费打赏
lingxuct
2013年05月20日 11:05:48
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-20 11:07 编辑

主保护(差动)用一组,后备保护(过流速断)用另一组(或另一套);

高压线路保护(110KV及以上电压等级)是用双套保护,就是二套差动,二套后备,这样,电流互感器二次每套保护用一组(差动和后备共用一套),断路器跳闸线圈也是有二个的,一套保护用一个。(二套保护各自独立,二个保护电源开始到二个跳闸线圈)