剩余电流与零序
无敌小蓬蓬
2013年05月16日 22:56:31
只看楼主

请问各位专家大侠们,零序电流互感器和剩余电流互感器有什么区别吗?

请问各位专家大侠们,零序电流互感器和剩余电流互感器有什么区别吗?
免费打赏
wss8848
2013年05月16日 23:42:01
2楼
零序电流互感器测量的是ABC三相电流的矢量和
剩余电流测的是ABC和N线四者的矢量合
回复
wss8848
2013年05月16日 23:42:34
3楼
ABC三相电流的矢量和,也就是N线的电流了
回复
zsphn6666
2013年05月17日 08:59:46
4楼
原理一样。
回复
ssqqugamd
2013年05月17日 09:41:01
5楼
就是漏电保护器,它不是ABC的向量和,而是火线的漏电电流,流经 PE 时的电流,叫剩余电流。ABC向量和流经 N 的电流叫工作电流。
回复
你走了
2013年05月17日 13:44:32
6楼
学习学习 000
回复
澜谱电科工
2013年05月17日 16:21:53
7楼
ssqqugamd 发表于 2013-5-17 09:41 就是漏电保护器,它不是ABC的向量和,而是火线的漏电电流,流经 PE 时的电流,叫剩余电流。ABC向量和流经 N …看不懂,有这种说法?
回复
heguibing
2013年05月17日 17:31:41
8楼
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO。
剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN。
零序电流保护和剩余电流保护两者的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0。
另外,可以看看《零序电流保护与剩余电流保护的异同》这篇文章,写得不错!
回复
老乐
2013年05月17日 17:58:17
9楼
好好学习!
回复
tb689776_2013
2013年05月18日 10:22:54
10楼
不错值得一学!
回复
无敌小蓬蓬
2013年05月18日 11:12:33
11楼
那就是说零序就是只能套零线了。。不能相线和零线一起套了?
回复