大家好,我是一名刚入行的新手~我在这个图纸上看到的这个东西,我不是很明白,是防雷接地吗?怎么会有开关?不是说保护线上严禁有熔断器和开关的吗?还有旁边那一大串数字代表什么意思呢?恳请各位前辈不吝赐教~万分感谢
大家好,我是一名刚入行的新手~我在这个图纸上看到的这个东西,我不是很明白,是防雷接地吗?怎么会有开关?不是说保护线上严禁有熔断器和开关的吗?还有旁边那一大串数字代表什么意思呢?恳请各位前辈不吝赐教~万分感谢
2楼
是电涌保护器(SPD)。
旁边是断路器和电涌保护器的参数。
你看看《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010就清楚了
回复
3楼
iamcmh 发表于 2013-5-16 15:30 是电涌保护器(SPD)。旁边是断路器和电涌保护器的参数。你看看《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010就 …好~谢谢!我今天就回答的浪涌保护器~但不是很肯定结果被他熊了一顿!吓的我也不敢确定是不是哪玩意了~
回复
4楼
IES-4/80-385 过电压保护器的型号
45KA 8/20μS 最大泄放电流和泄放时间(恢复时间)
Uc=385 Up=2.5KV 恢复电压和击穿电压
NSX-100-16A/4P 断路器型号
回复
5楼
as6370652 发表于 2013-5-16 15:34 好~谢谢!我今天就回答的浪涌保护器~但不是很肯定结果被他熊了一顿!吓的我也不敢确定是不是哪玩意了~他是怎么熊你的?
回复
6楼
智库 发表于 2013-5-16 17:24 他是怎么熊你的?这点小东西你都没把握!看了这么久的图纸,就看出这么点东西来啊~给你高工资,你有本事拿吗?。。。。。。。。。。。。。说的我都不好意思了。。。。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-5-16 17:01 IES-4/80-385 过电压保护器的型号45KA 8/20μS 最大泄放电流和泄放时间(恢复时间)版主就是牛B威武霸气~
回复
8楼
我的乖乖,当然是浪涌保护器,防雷用的
回复
9楼
好好学习,才能拿高工资
回复
10楼
开关是为防止浪涌故障导致此线路平时导通
回复