遇到一个奇怪的问题:同一根电缆的末端电压(负荷侧)比首段电压(电源侧)高100V,电缆为VV-0.6/1 3*16+1*10,穿钢管敷设,电缆的末端(负荷侧)断路器断开,即不带载。请高手帮忙分析原因。
遇到一个奇怪的问题:同一根电缆的末端电压(负荷侧)比首段电压(电源侧)高100V,电缆为VV-0.6/1 3*16+1*10,穿钢管敷设,电缆的末端(负荷侧)断路器断开,即不带载。请高手帮忙分析原因。
2楼
不奇怪,正常现象
回复
3楼
我觉得楼主才是个怪人,电缆的电容效应没听说过么?呵呵。。。。。。
回复
4楼
电缆的电容效应听说过,没见识过这么厉害的,电缆才十来米长。怎么消除?加电抗器有用么?与电缆的质量有关吗?
回复
5楼
额定电压多少?低压出现100V?是有点恐怖.
一般0.4KV的,接上负荷就降下来了.
回复
6楼
末端电压(负荷侧)线电压480V,相电压300V,首段电压(电源侧)线电压410V
回复
7楼
不奇怪啊。。你只要看离380的差距就可以了。。。
回复