请教各位大侠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概况如下:原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466 按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533 5.2.3-2 则为负值换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。

请教各位大侠,小弟新作加固!
采用增大截面加固法加固一框架梁:
概况如下:
原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35
加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466
按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533
5.2.3-2 则为负值
换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。
是我哪里算错了吗?
请各位大侠指点! 敬礼!
xd028101
2013年05月16日 12:02:19
2楼
补充下,钢筋级别为HRB400
回复
xd028101
2013年05月16日 14:25:13
3楼
已解决,计算受压区高度x要用联立方程求解即可。希望给与我遇到同样困扰的同学以启发!
回复
menfjgnjdinfgheji
2013年11月07日 14:08:45
5楼
谢谢楼主的资料,学习聊啊。
回复
yahoovladier
2013年11月28日 19:42:42
6楼
谢谢楼主的资料,
回复
cdf2014
2014年10月25日 15:46:44
7楼
多看看就知道啦
回复
sunhaonan
2014年11月06日 16:40:54
8楼
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
einejgoeng
2014年11月24日 14:27:21
9楼
加大界面是一种不错的加固方法。
回复
天柱
2015年05月14日 20:20:38
11楼
看我算的对不对?
回复
molstina
2015年05月22日 13:38:21
12楼
个人认为你 考虑有点多 加固之后的梁本来受力之后就变复杂了 我一般都是对于加大截面 做法是 原梁少了多少钢筋 再补上多少 然后控制裂缝即可 不要想太多
回复
molstina
2015年05月22日 13:39:36
13楼
加大截面之后的梁最好用碳纤维补强下 确保安全