在论坛里查了一些资料。洁净室一般是先根据换气次数算出总风量q,算出热负荷Q,湿负荷W,然后通过t=Q/q/c可计算出温差, 其中c为空气的比定压热容。由送风温度和热湿比,来确定送风状态点O。最近发现一种方法,不用计算热负荷,直接用公式:制冷量=新风量*58+回风量*10. 求出制冷量。式中风量单位为kg/s。 一、请问这个公式是什么原理。二、 洁净室设计的时候是不是一定要算出热负荷、湿负荷的?
在论坛里查了一些资料。你这冷量不根据各地的气象数据就计算了?
洁净室的风量根据级别基本是固定的,全国各地的气象条件可是千差万别啊。
回复
3楼
starphoenix 发表于 2013-5-15 19:44 你这冷量不根据各地的气象数据就计算了?洁净室的风量根据级别基本是固定的,全国各地的气象条件可是千 …一般都是通过热负荷湿负荷计算出热湿比画出焓湿图才能计算出制冷量的,不知道上面我提到的这种方法是不是经验值。反正用这个公式计算出来八九不离十,具体是什么原理。不得而知
回复
4楼
:):):):):):):):):):)
回复
5楼
没人知道嘛?
回复
6楼
外星球的生物是这么计算的,地球上的生物记住算法就行,地球人的智商是解决不了的
回复
7楼
对洁净室正确是这样步骤的:
1、换气次数得出风量
2、冷负荷计算出送风量
3、比较上面两个数值,取大者即是送风量。
回复