多层商业建筑自动喷水灭火系统设计。
zzx1340
zzx1340 Lv.2
2013年05月15日 11:32:02
只看楼主

本建筑为多层商业楼,耐火等级为一级,火灾危险等级为中为二级。一层高为6m,二层高为4.5m,三层高为4.5m,四层高为4.5m,整个建筑高为20.0m。建筑中间一二层是高为10.5米的中庭,三层封顶。三四层又是一个中庭,高为9米。喷淋系统的喷头如可选择?

本建筑为多层商业楼,耐火等级为一级,火灾危险等级为中为二级。一层高为6m,二层高为4.5m,三层高为4.5m,四层高为4.5m,整个建筑高为20.0m。建筑中间一二层是高为10.5米的中庭,三层封顶。三四层又是一个中庭,高为9米。喷淋系统的喷头如可选择?
j3917332
2013年05月16日 09:43:05
2楼
中庭需要选用快速反应喷头,其他选用普通喷头
回复
zzx1340
2013年05月17日 10:05:00
3楼
j3917332 发表于 2013-5-16 09:43 中庭需要选用快速反应喷头,其他选用普通喷头有考虑过用K=115的快速反应喷头,那在计算的时候怎么算呢,作用面积选160,还是260?
回复
j3917332
2013年05月17日 12:51:38
4楼
《喷规》表5.0.1A,中庭净高8~12米,喷水强度6L/min.M2,作用面积260 K=80,但是有老的设计师提醒我要用快速响应喷头,具体原因没有过多解释。
回复
hw320324
2013年05月17日 16:30:13
5楼
《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.6 下列场所宜采用快速响应喷头:
1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下的商业及仓储用房。
我是做施工的,我个人认为采用快速响应喷头,可能是因为中庭环廊一圈可燃物较多,火灾发生烟气上升比较快列为重点保护对象。仅供参考
回复
zzx1340
2013年05月18日 09:50:55
6楼
hw320324 发表于 2013-5-17 16:30 《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.6 下列场所宜采用快速响应喷头:1 公共娱乐场所、中庭环廊;2 医 …谢谢。根据规范要求同一分隔间内应采用相同的喷头,那我的四层中庭附近就都得用快速响应喷头了。
回复
zzx1340
2013年05月18日 09:55:48
7楼
j3917332 发表于 2013-5-17 12:51 《喷规》表5.0.1A,中庭净高8~12米,喷水强度6L/min.M2,作用面积260 K=80,但是有老的设计师提醒我要用快速 …这个建筑的中庭面积只有140,其它地方的净空高度都是小于8米的,对于这些地方是否应该按喷水强度8L/min.M2,作用面积160 K=80布置呢。也就是采用混合布置,计算式作用面积用160.
回复
hw320324
2013年05月18日 11:30:20
8楼
zzx1340 发表于 2013-5-18 09:50 谢谢。根据规范要求同一分隔间内应采用相同的喷头,那我的四层中庭附近就都得用快速响应喷头了。呵呵,是这样啊,受教受教
回复

相关推荐

APP内打开