如图 有错误么 还有三相对称负荷啥的 不太明白 谁能细点说一下啊 三相对称负荷:如图PE就算12KW 12/6=2KW 2-1.62=2% <15%? 那6KW的电动门呢?怎么算
如图
有错误么 还有三相对称负荷啥的 不太明白 谁能细点说一下啊
三相对称负荷:如图PE就算12KW 12/6=2KW 2-1.62=2% <15%? 那6KW的电动门呢?怎么算
![123.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
(1.6+0.8)*3+6=13.2
回复
3楼
(1.6*3+0.2+0.8+6)*0.95*1.2=13.4
回复
4楼
图中是按三相电流计算公式计算的,就是把负载看成是三相了。所以电流是20.4A。
但图中有单相,三相设备,应该是要区别开来算电流,规范上有说单相功率占总功率多少可以看成总负荷全三相计算,我忘了。
图中L2相承载单相负荷最大=2.4KW,换算成等效三相2.4*3=7.2KW,总功率7.2+6=13.2KW,用三相电流计算公式算,13.2*0.95/0.85*380*1.732=22.4A。
回复
5楼
sunyou26 发表于 2013-5-17 23:39 图中是按三相电流计算公式计算的,就是把负载看成是三相了。所以电流是20.4A。但图中有单相,三相设备,应 …正解。顶!
回复
6楼
电动门功率怎么这么大。
回复
7楼
:victory::victory::victory:
回复
8楼
3楼清晰的表示了。。。。学习了
回复
9楼
米克 发表于 2013-5-18 05:09 正解。顶!单相设备容量小于三相设备容量的15%,可将单相设备容量按照三相容量计算。
回复
10楼
sunyou26 发表于 2013-5-17 23:39 图中是按三相电流计算公式计算的,就是把负载看成是三相了。所以电流是20.4A。但图中有单相,三相设备,应 …单相设备容量小于三相设备容量的15%,可将单相设备容量按照三相容量计算。
回复