13、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管( )m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

13、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管( )m。
A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45
免费打赏
haidq
2007年09月07日 10:20:02
2楼
这道题出得很没意思。因为太多的假设,取值不一样,答案就不一样。
先算出锅炉出口需要的压力ΔP=(P-2000)a/L ΔP取最不利管路推荐值60Pa/m
得P=1200Pa=1.2m水柱+200~250mm=1.45m
回复
lishubing12345
2007年09月16日 23:23:49
3楼
该题目的完美解答是:
1.大学教材《供热工程》106页规定:低压蒸汽采暖 100Pa/m
先算出锅炉出口需要的压力ΔP=(P-2000)a/L 得P=1200Pa=1.2m
2.在增加200-250的mm的锅炉压力波动。
3.1.2m水柱+200~250mm=1.45m
李老师明白否?