DW17万能断路器有更新换代产品么
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2013年05月14日 10:58:38
只看楼主

有一配电室,10KV变压器1250出线柜使用的是上海人民的RDW17-2500万能断路器.由于是20年前的东西,受用电性质和现场情况,维护保养困难,开关本身状况也不是很好.所以想更换下开关.不想使用这种老开关,上下铜排的间距/长短不要更改,大家了解有什么符合我目前需要的DW17的升级产品么?

有一配电室,10KV变压器1250出线柜使用的是上海人民的RDW17-2500万能断路器.由于是20年前的东西,受用电性质和现场情况,维护保养困难,开关本身状况也不是很好.所以想更换下开关.不想使用这种老开关,上下铜排的间距/长短不要更改,大家了解有什么符合我目前需要的DW17的升级产品么?
智库
2013年05月14日 11:02:06
2楼
本帖最后由 智库 于 2013-5-14 11:04 编辑

有钱买进口的,市场主要是这几个牌子,其实也是合资的:ABB、西门子、施耐德,说不上哪个更好,建议重点考虑寿命。
没钱买国产的,人民的别买了,现在温州的了。
DW17太老了,应该换了。
回复
lhyaohero
2013年05月14日 11:11:44
3楼
智库 发表于 2013-5-14 11:02 有钱买进口的,市场主要是这几个牌子,其实也是合资的:ABB、西门子、施耐德,说不上哪个更好,建议重点考虑 …ABB/西门子/施耐德的质量没的说,甩国产几条街.楼上的,我想把现在17的开关平行升级,安装及占地尺寸不变,对柜子\安装位置\母排等不进行改动,减少更换周期和降低停电影响面.
回复
智库
2013年05月14日 11:51:35
4楼
电电 发表于 2013-5-14 11:11 ABB/西门子/施耐德的质量没的说,甩国产几条街.楼上的,我想把现在17的开关平行升级,安装及占地尺寸不变, …其实你后面说的才是很实际的内容。我提到的进口产品,虽然质量应该不错,但价格也很不“亲民”,是否采用要看自己兜里的钱多少了。进口产品还有功能多的优点。其实,功能多某些情况看也是缺点—坏的几率更高了。如果你的想法就是在原地换开关,除了换原型号,几乎找不到尺寸、安装方式更合适的产品了。解决的办法,我建议还是选一个新的开关,单独做一个与原来的柜子尺寸相同的柜子,而且进出线方式也相同,找一个合适的时间(比如停电检修),一次更换完毕。当然,换柜子的缺点是柜体颜色会与其他柜体不同,看起来不是很好看,这个方面要你们自己去拿捏了。或许干脆做一个颜色完全不同的柜子,反而比靠老柜子颜色更好。做新柜子的好处还有,可以根据以前系统的缺陷,增加其他仪表类产品,顺便解决老系统的问题,实现一箭双雕的效果。供你们参考。
回复
电工刀
2013年05月14日 12:22:30
5楼
DW17的升级产品好像还没有, 有些厂家是ME ,现在还在一直用. 比亚迪在北京上海 深圳 的厂一直都用的这个产品,可见老产品还是有可靠的地方,但说实在话,现在用这东西的人真的很少了,不知道各位意见.
回复
lhyaohero
2013年05月14日 14:16:25
6楼
本帖最后由 电电 于 2013-5-14 14:17 编辑 智库 发表于 2013-5-14 11:51 其实你后面说的才是很实际的内容。我提到的进口产品,虽然质量应该不错,但价格也很不“亲民”,是否 …找了找西门子\施耐德的样本,似乎没有这类的,全是抽屉柜. 国内倒是一大把.你提到的思路我考虑过,测量安装尺寸\母线角度\孔距\边距等,带电情况下无法完成操作,曾想过激光测距,但是里面编排的的确很慢,手放不进去.没有从事过盘厂工作,反正盘厂的朋友带工程师过来,想更换为抽屉柜的可能性很小,抽屉柜要求的深度不满足要求,还需要拆除低压母线\母线槽.就成了大动作了.看情况吧,不行夏季检修时全部拆除铝母线,更换为TMY的吧,现场测量打眼.
回复
智库
2013年05月14日 14:51:57
7楼
电电 发表于 2013-5-14 14:16 找了找西门子\施耐德的样本,似乎没有这类的,全是抽屉柜. 国内倒是一大把.你提到的思路我考虑过,测 …对,DW17是框架式的,能否更换,只有看过现场的人才有发言权。希望你们改造顺利。
回复

相关推荐