天正电气的图层控制错误
gzbxdesign
gzbxdesign Lv.3
2013年05月14日 10:46:22
来自于天正电气
只看楼主

本帖最后由 lancerzy 于 2013-5-17 09:07 编辑 我用的是2014版的,其他版本有没有问题还没试过下面说问题:设置-图层控制-天正电气层,他的开关与否对导线有效,但是对部分导线的标导线数,标回路无效比如DIM-应急,DIM-插座,DIM-消防电话,DIM-消防广播其他专业改条件图,本来可以用[天正电气层]这个功能,现在是基本废了

本帖最后由 lancerzy 于 2013-5-17 09:07 编辑

我用的是2014版的,其他版本有没有问题还没试过
下面说问题:
设置-图层控制-天正电气层,他的开关与否对导线有效,但是
对部分导线的标导线数,标回路无效
比如DIM-应急,DIM-插座,DIM-消防电话,DIM-消防广播

其他专业改条件图,本来可以用[天正电气层]这个功能,现在是基本废了
免费打赏
weilan01
2013年05月14日 15:30:08
2楼
可以用图层控制的“电气图元”的开关暂时替换下
回复
lhsj99
2013年05月17日 07:21:19
3楼
耸人听闻,总结:骗分。有问题也不至于{重大失误}。给你造成有损失吗?你是正版用户吗?
回复
daidaiwei123
2013年05月17日 17:41:23
4楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L