热泵(风冷、空气能热水机组)质量差,过保后设备维修费用离谱~
alalaodao
alalaodao Lv.3
2013年05月14日 09:22:40
来自于中央空调
只看楼主

两台热回收型风冷热泵(冷量320kw、250kw),一台空气能热水机组(14T/h)2010年7月采购安装,至今已维修近近20次,其中空气能热水机组维修近10次,水换热器为铁质,至今出现3次漏水故障,表面锈蚀严重;氟系统铜管也焊接过三次~~~~~风冷热泵两年内也维修过近10次,故障包括漏液,压力传感器故障、过滤器故障等。。。。。。。。。。。。现存在问题1.空气源热泵漏水铁质换热器有漏水点,且漏水点位置焊接修复困难,另外,换热器锈蚀比较严重,厂家不能保证焊接修复后质量,厂家建议更换整个换热器。

201305134277.jpg 技贸宾馆报价单.jpg 201305134274.jpg 201305134275.jpg两台热回收型风冷热泵(冷量320kw、250kw),一台空气能热水机组(14T/h)2010年7月采购安装,至今已维修近近20次,其中空气能热水机组维修近10次,水换热器为铁质,至今出现3次漏水故障,表面锈蚀严重;氟系统铜管也焊接过三次~~~~~风冷热泵两年内也维修过近10次,故障包括漏液,压力传感器故障、过滤器故障等。。。。。。。。。。。。


现存在问题
1.空气源热泵漏水
铁质换热器有漏水点,且漏水点位置焊接修复困难,另外,换热器锈蚀比较严重,厂家不能保证焊接修复后质量,厂家建议更换整个换热器。
2.风冷热泵机组(250机组)
膨胀阀(制冷用)及压力传感控制板故障且厂家不能修复,需更换这两个配件。
以上故障厂家维修费用报价1万三千多元~
请问这个报价是否合理?本人认为除换热器外其余两配件属标准件,现在的报价是否离谱~~~~


技贸宾馆报价单.jpg


201305134274.jpg


201305134275.jpg


201305134277.jpg

免费打赏
alalaodao
2013年06月17日 17:15:32
12楼
yifeng_xx 发表于 2013-5-24 23:41 你这机器用了多久了搞成这个样子。整3年~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
hblengdong
2013年06月18日 09:41:07
13楼
国产的机组和国外技术的机组还是没的比的,寿命都要比国产的时间长很多,国产的只是一味的模仿,没有一点技术含量,我们公司生产的冷水机就是用的德国的技术,用了这么多年客户还没发现像楼主这个情况的,才三年而已呀.