低压配电设计规范中电缆过负荷保护应设在回路首段,即由上级断路器保护。设定上级断路器为配电柜出线断路器D1,放射性供电,下级为某进线柜进线断路器D2,规范上要求D1、D2为选择性保护,假设D1、D2均为无选择切断断路器,技术措施中要求D1长延时为D2长延时的2倍及以上,那么D2的进线电缆到底按照哪个断路器整定,如D2为100A,则进线电缆是按100A还是按200A来选,正常来说如果按200A来选电缆,下级到100A就跳闸了,电缆浪费。如果按100A来选电缆,上级断路器长延时保护不了。请问断路器配合到底如何整定,必须用选择型断路器么?
选100A得了,一根电缆两头开关,跳哪个不都是整段都要停电,只是可能跳闸后去合上级开关比较繁琐点
回复
4楼
1、D1,D2并无配合关系,是同一级别的保护,D1和配电箱的馈出线路才有配合关系,就是楼主说的大两级
2、D2可以作为馈线断路器的近后备保护使用,比如D1在变电所,D2在设备附近的配电箱,如果配电箱馈线发生短路而且馈线断路器拒动,这时候可以由D2动作切除故障,恢复也方便,免得D1动作跑变电所。D1的定值可以比D2大一级或者同级。这样也可避免电缆截面的增大。
个人看法,欢迎探讨
回复
5楼
没有其他人回答了么,配电级数是怎么规定的,怎样情况下才算同级
回复
6楼
论坛里已经有过这样问题的讨论了,D1和D2应该是同级的。供电进线经过一路断路器(上级)分成多个支路馈电断路器(下级)才称为上下级关系。不是上下级哪来的配合呢?你的D1、D2可以选一样的断路器,或者D2可以选符合开关。
回复