格力空调 , 格力中央空调 , 杭州格力空调故障代码大全 一、 显示板显示故障 3.1.1 多联式( GMV-R*;GMV-Rh* 系列)室内机显示板故障显示代码表 机型 代码 故障原因
格力空调
,
格力中央空调
,
杭州格力空调故障代码大全
一、 显示板显示故障
3.1.1
多联式(
GMV-R*;GMV-Rh*
系列)室内机显示板故障显示代码表
机型
|
代码
|
故障原因
|
机组状态
|
复位方式
|
|||
适用于
R22
(
50
和
60hz
),
R410A
的
R
系列和
Rh
系列所有风管、天井、壁挂、座吊室内机
|
CC
|
远程锁定
|
机组操作锁定
|
取消锁定
|
|||
CH
|
与有效手操器冲突标志
|
主、从手操器状态
|
梳理主、从手操器数量
|
||||
CL
|
清除线控器标志
|
清除线上手操器的主从状态
|
/
|
||||
E1
|
压缩机高压保护
|
停机
|
手动
|
||||
E2
|
室内防冻结保护
|
停机
|
自动
|
||||
E3
|
压缩机低压保护
|
停机
|
自动、手动
|
||||
E4
|
压缩机排气高温保护/油温高温保护
|
停机
|
手动
|
||||
E5
|
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
|
停机
|
自动、手动
|
||||
E6
|
通讯故障
|
停机
|
自动
|
||||
E7
|
模式冲突
|
停机
|
转换模式
|
||||
E8
|
室内机风机过载保护
|
停机
|
手动
|
||||
E9/Eb
|
水满保护
|
停机
|
手动
|
||||
EE
|
按键锁定
|
按键屏蔽
|
取消屏蔽
|
||||
EH
|
辅助电加热故障
|
停机
|
手动
|
||||
FO
|
室内环境温度传感器故障
|
停机
|
自动
|
||||
F1
|
室内机入管温度传感器故障
|
停机
|
自动
|