请教高手如何根据穿越功率选择电气主接线?
rainbird_lm
2013年05月12日 00:02:26
只看楼主

请教高手,为什么外桥可以有较大的穿越功率,而内桥不可以呢?如何根据穿越功率计算电气主接线的形式啊?

请教高手,为什么外桥可以有较大的穿越功率,而内桥不可以呢?如何根据穿越功率计算电气主接线的形式啊?
免费打赏
电气奇才
2013年05月12日 20:52:44
2楼
其实我个人认为母线的截面大小决定了其可以承载的负荷电流的大小以及短路时的动稳定度以及热稳定度,你说的穿越功率无非也是功率,只是这个母线也承担了下一级用电负荷的最大负荷电流而已,所以建议按照一般的电气设计计算即可,穿越功率在环网供电中会考虑
回复
lingxuct
2013年05月13日 13:07:29
3楼
为什么要考虑穿越功率?

是二条线路并列时有环流?

如果是,则内桥经过主变(一进一出),二台主变的阻抗和变压器本身不允许长时间通过环流;外桥只经过高压母联和线路,不经过主变。
回复