各位大侠,关于混凝土加固设计规范表12.2.3中,箍筋那一条,在植筋锚固深度范围内,S不应大于100,这是要求,我们植筋的时候,深度范围内箍筋不大于100,可是这样实际中很难满足要求的,除非你把原结构都植筋那一块范围内全凿了,可是这样就不能称为植筋了吧,坐等求解中。。。
各位大侠,关于混凝土加固设计规范表12.2.3中,箍筋那一条,在植筋锚固深度范围内,S不应大于100,这是要求,我们植筋的时候,深度范围内箍筋不大于100,可是这样实际中很难满足要求的,除非你把原结构都植筋那一块范围内全凿了,可是这样就不能称为植筋了吧,坐等求解中。。。
2楼
通常按20D的深度植入的,至于规范怎么说的,不清楚
回复
3楼
个人认为,这是为了保证后植筋钢筋能够充分发挥其抗拉强度和延性性能而提出的构造要求,可以适用于柱端接柱,梁端接梁,其端部均为箍筋加密区;
如果不能满足则需人工适当加大植筋深度,或者按照锚栓进行设计以考虑混凝土锥形破坏的情形。
同时引申一句,植筋结构重要性较高时,应同时采用其他技术措施共同提高其受力性能,也符合较多安全赘余度的设计理论。
由此也可看出加固理论体系是建立在大量实验基础上的,相关计算系数也是在箍筋加密的条件下汇总统计的,尚待进一步实验以完善我们实际工程中的种种特殊变化。
回复
4楼
在植筋搭接长度范围内,S不应大于100
回复
5楼
施工上有办法可以解决的,楼主可以请教下有经验的施工技术负责人。
回复
6楼
植筋这个施工经验很重要
回复
7楼
植筋的锚固长度现行规范要求必须通过计算 或有可靠地试验数据
回复
8楼
新手路过学习
回复
9楼
按规范实施有点难,是否理解有偏差。
回复
10楼
个人认为,这是为了保证后植筋钢筋能够充分发挥其抗拉强度和延性性能而提出的构造要求,可以适用于柱端接柱,梁端接梁,其端部均为箍筋加密区;
如果不能满足则需人工适当加大植筋深度,或者按照锚栓进行设计以考虑混凝土锥形破坏的情形。
回复
11楼
最好凿毛 漏出原箍筋并与其筋焊接 具体情况具体来定 只要保证是封闭箍 即可
回复