本帖最后由 jizhekf 于 2013-5-11 15:15 编辑 由于我院在绘制板施工图时,一般要求按照平法图集的表达方法绘制,网上下载图纸,发现用平法画板配筋的并不太多。想同兄弟姐妹们讨论,实际中你们是否也常用平法表达板配筋?有遇到什么样的问题?画起来觉得顺手吗?近期又做一酒店项目,想在论坛上与大家讨论一个困惑我已久的问题,请看附图:我的问题就是,两相邻板块集中标注中的板顶拉通筋规格及间距不同时,实际如何施工?

本帖最后由 jizhekf 于 2013-5-11 15:15 编辑



由于我院在绘制板施工图时,一般要求按照平法图集的表达方法绘制,网上下载图纸,发现用平法画板配筋的并不太多。想同兄弟姐妹们讨论,实际中你们是否也常用平法表达板配筋?有遇到什么样的问题?画起来觉得顺手吗?


近期又做一酒店项目,想在论坛上与大家讨论一个困惑我已久的问题,请看附图:

我的问题就是,两相邻板块集中标注中的板顶拉通筋规格及间距不同时,实际如何施工?
施工单位能否正确领会设计院的意图?
这样表达是否妥当?实际这样配筋又是否妥当?

顺便晒出本项目的板平法配筋图一张,是半成品,但配筋部分我认为已完成,图中附有配筋计算结果。若干技术情况如下:非抗震区因此基本没有考虑体型的不规则和薄弱。相邻的大小跨板,板厚相差较为悬殊时,厚板此处支座按简支边考虑,但有按连板复核支座负筋,图中未体现。附加负筋伸出长度取整到50。由于是酒店项目,客房较大无吊顶,中间不让设梁,故有较多大厚板。欢迎兄弟姐妹们指出不足之处!


未命名.PNG

7cd45f4a334ecda01c94.rar
589 KB
立即下载
免费打赏
无间道
2013年05月11日 18:44:19
2楼
应该从施工方便方面考虑进行调整,宜采用配筋相对大一点的为宜。
回复
jszxwsw
2013年05月11日 19:37:10
3楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2013-5-11 19:39 编辑

板底配筋无所谓,板面配筋应综合考虑中间区和支座区钢筋的连续与搭接问题;平法不是万能的,从大部分人板配筋不采用它你就知道了,只有国民经济发达到一定程度,大量材料浪费不是问题的时候它才是可行的;像这种配筋你的老总会骂你的,你院也不会同意你采用平法表达
回复
設計詩
2013年05月11日 21:37:52
4楼
我们这里板没有用平法表示~
回复
池运发
2013年05月24日 15:51:05
5楼
可以采用的,底筋平法,负筋全部原位标注就可以了