新风设计简单提
forgetliving
2013年05月10日 23:45:14
来自于中央空调
只看楼主

新风机组从外界进风的风机入口风速,推荐值5以下,风机出口11以下,那这个变径是在静压箱前改变,还是之后,一概是之前 吧?变径之后再画帆布连接还是,怎么画?

新风机组从外界进风的风机入口风速,推荐值5以下,风机出口11以下,那这个变径是在静压箱前改变,还是之后,一概是之前 吧?
变径之后再画帆布连接还是,怎么画?
免费打赏
forgetliving
2013年05月10日 23:46:09
2楼
自己顶,求解答
回复
suffa14
2013年05月12日 09:04:13
3楼
范德萨的飞洒反对发达放的地方
回复
suffa14
2013年05月12日 09:04:38
4楼
反倒是范德萨地方是地方地方地方
回复
suffa14
2013年05月12日 09:05:02
5楼
范德萨的飞洒范德萨反对发达发的地方
回复
钢的琴
2013年05月13日 10:12:52
6楼
你的入口和出口速度都有点偏高了吧?入口3到4米每秒,出口控制在8米每秒以下,入口风速过快会吸入雨水。出口风速过快噪音会比较大,具体风速可以因地方而异,像KTV这些场合风速可适当快些!
回复
forgetliving
2013年05月15日 00:17:17
7楼
感谢,确实还得看实际情况
回复
jagachina
2013年05月15日 11:12:28
8楼
外行瞎说两句,说错了LZ不要见怪,不明白这里为什么要变径,风速从5变到11是由于风机提升了空气的动能,而不是管道截面变化引起的风速变化吧?
回复