接触器电压的问题求解大侠
gxele_01
gxele_01 Lv.2
2013年05月10日 15:02:47
只看楼主

大电流的接触器在运行时遇电压不稳定经常烧接触器触点,有什么办法在线圈上加装配件来稳定工作电压

大电流的接触器在运行时遇电压不稳定经常烧接触器触点,有什么办法在线圈上加装配件来稳定工作电压
免费打赏
lingxuct
2013年05月10日 16:09:58
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-10 16:49 编辑

很早以前有过的,现在不太看到了,还是个节能的电器,叫“无声接触器”,有“交流启动直流运行”的,也有“全直流”的,好象接触器要用二付(可能是一付)辅助触点,有一只二极管、一只电阻、一只电容器组成。

百度了一下,可能对楼主有用: http://wenku.baidu.com/view/9a9200efaeaad1f346933f47.html

好象是同一样,但这个更清楚: http://www.chinarein.com/ndlk/ncdqh/web/2000/docs/2000-10/2000-10-27.htm

无声节电接触器直流线圈的计算: http://www.51dzw.com/embed/embed_76487.html
回复
lingxuct
2013年05月10日 16:33:18
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-10 16:45 编辑

一种交流接触器无声运行接线图

如图所示电路,当启动电动机时,按下启动按钮ST,交流接触器KM吸合, KM的辅助触点闭合,放开ST,ST的常闭触点恢复闭合状态,将二极管VD与KM线圈并联,通过电容器C、KM自锁触点与电源接通,KM转为直流运行。电容C在电路中起降压作用,并使交流电在正负半波时都由上而下流过线圈,使交流接触器改为直流运行。直流运行时噪声极小,所以又叫交流接触器无声运行。

回复
wojv2009
2013年05月11日 10:06:52
4楼
lingxuct 发表于 2013-5-10 16:33 一种交流接触器无声运行接线图如图所示电路,当启动电动机时,按下启动按钮ST,交流接触器KM吸合, KM的 …交流接触器可以直流运行吗?
回复
一指慢
2013年05月12日 09:38:07
5楼
wojv2009 发表于 2013-5-11 10:06 交流接触器可以直流运行吗?在70年代区管所说的办法曾风行一时。因当时国产二极管质量问题未能全面推开。只在一些大企业(特别是上海)用过一阵子。实际使用是没问题的。
回复
lingxuct
2013年05月12日 12:18:56
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-13 10:37 编辑

看来楼上朋友也是那个时代过来的,支持!
回复
电气奇才
2013年05月12日 20:31:54
7楼
建议采用用交流电源且带整流模块的直流线圈的交流接触器
回复
liucenzi
2014年05月21日 00:17:30
8楼
可以在线圈上加个RC阻容进行稳压,或者在接触器上端加上隔离变压器。
回复
向天索要1度电
2014年05月21日 08:25:29
9楼
学习了。每天进步一点点。
回复
龙门之桐
2017年01月03日 11:34:36
10楼
进来学习学习
回复
木叶秋声
2017年01月05日 10:36:03
11楼
学习了 谢谢
回复

相关推荐