欧姆龙PLC故障维修一例
天使眼神
2013年05月10日 10:20:27
只看楼主

欧姆龙PLC故障维修一例 昨天一朋友拿来一故障plc让帮忙看看,说是电源电压不稳造成的 看是220v的输入电源,先上电试试看 找来电源,md,什么也没有 ,只好拆啦!!!先撬开上面的盖子线路板露出来啦抠掉上面的信号指示板 反面的 核心板出来了 主控、存储器、通讯口都在这里 下面还有,怎么还没有找到电源 再摘下输入输出板,才看到电源的面目 这里一定有故障,细瞧一下,奥,保险烧了,1.25A的,没有,先找个2A的换上试试,测下L、N短路没,还好,没有,上电恩?? 电源还是没输出 ,测下滤波电容,也没300多的直流,还是有别的问题,再看看,奥,桥堆也击穿了 ,找个同型号的换了,上电试机 电源ok了 24v输出正常

欧姆龙PLC故障维修一例

昨天一朋友拿来一故障plc让帮忙看看,说是电源电压不稳造成的
20130410145526760_min.jpg

20130410145528698_min.jpg
看是220v的输入电源,先上电试试看

找来电源,md,什么也没有 ,只好拆啦!!!
先撬开上面的盖子
20130410145939182_min.jpg
线路板露出来啦
20130410150031151_min.jpg
抠掉上面的信号指示板
20130410150033776_min.jpg
反面的
20130410150035745_min.jpg
核心板出来了
20130410150227479_min.jpg
主控、存储器、通讯口都在这里
20130410150231245_min.jpg

20130410150233385_min.jpg
下面还有,怎么还没有找到电源
20130410150453120_min.jpg

20130410150455401_min.jpg
再摘下输入输出板,才看到电源的面目
20130410150456666_min.jpg
20130410150715791_min.jpg

20130410150717838_min.jpg
这里一定有故障,细瞧一下,奥,保险烧了,1.25A的,没有,先找个2A的换上试试,测下L、N短路没,还好,没有,上电恩?? 电源还是没输出 ,测下滤波电容,也没300多的直流,还是有别的问题,再看看,奥,桥堆也击穿了 ,找个同型号的换了,上电试机 电源ok了 24v输出正常
20130410151245557_min.jpg
原路返回,上电 恩,电源灯,运行灯正常了,还好别的地方好像没问题,程序大概还在,找个线先试下,恩有输入,也有输出 ,收工!
20130410145817479_min.jpg

2013年05月10日 17:52:13
2楼
原来修PLC这么简单呀!
回复
老头子
2013年05月11日 09:04:07
3楼
只是最简单的电源部分出问题了,修理就快一点。干的不错!
回复
ui_1004
2013年05月12日 10:35:22
4楼
对电子电路基本功是一个考验啊:lol
回复
点点滴滴
2013年05月13日 07:45:49
5楼
电源保险坏了啊!呵呵
回复
206079
2013年05月13日 12:31:17
6楼
开关电源,220V交流整流滤波后280到300电压,一路经过开关变压器到调整管集电极,另一路经过启动电阻到调整管基极,这个还是比较基本的电路。开关电路的难点在调整管的推动和保护电路。
回复
孤独狼道
2013年05月13日 12:41:35
7楼
学习一下!!!!
回复
cxblwx3119369
2013年05月13日 21:51:03
8楼
小日本的PLC赚了中国多少钱呀
回复
wfxing_fly
2013年05月13日 22:53:01
9楼
收藏起来,用空认真看
回复
奥贝蒂
2013年05月14日 16:49:39
10楼
fjk211 发表于 2013-5-10 17:52 原来修PLC这么简单呀!其实修PLC并不简单,要有一定的电子技术,还得懂PLC编程。现在PLC一般由电源板、CPU板、IO板组成,有的还有扩展模块。这个例子就是典型的电源板损坏,电源板损坏一般电源指示灯不亮,但电源指示灯不亮不一定是电源板坏,当PLC的24V直流输出短路时电源也自动保护。这时可拨掉PLC所有输入输出信号线,只留电源输入线就能判断出来。PLC也不是可以随意乱拆的,拆PLC时要注意CPU板上有一个锂电池,千万不把它拨掉或弄掉。弄掉它程序就会丢失。
回复
奥贝蒂
2013年05月14日 17:08:10
11楼
老兄,桥堆也击穿了,电容两端是没有直流电压的,并且一上电就烧保险。不要误导人哟。