高手给解答一下住宅卫生间的小问题
貌似很忙
2013年05月09日 14:36:28
只看楼主

卫生设备接口出建筑地面的尺寸 (如图A,B,) 需要预留多少?C最小预留313(图集04S301)可以吗?,长的横支管为1.5m,短的0.5m。

1.jpg 2.jpg

卫生设备接口出建筑地面的尺寸 (如图A,B,) 需要预留多少?C最小预留313(图集04S301)可以吗?,长的横支管为1.5m,短的0.5m。



1.jpg


2.jpg

免费打赏
落日萧萧
2013年05月12日 12:32:39
12楼
看图集:):):):):)
回复
zhjipe0929
2013年05月12日 21:59:39
13楼
这图画的真挫,画的都不对
回复
jonmmsec
2013年05月13日 11:57:02
14楼
横直管的起端给个标高即可。
回复
lxw19871128
2013年05月13日 16:47:52
15楼
De160? 49.5米也就18层吧 管径好大
回复
kunzi007
2013年05月13日 21:43:19
16楼
个人认为同层排水,结构至少要降250,再加上原来100的垫层共350。预留管洗脸盆高出450,大便器高出180
回复
貌似很忙
2013年05月14日 09:42:39
17楼
lxw19871128 发表于 2013-5-13 16:47 De160? 49.5米也就18层吧 管径好大已经要求设计院改成110的管了。
回复
fanjinliang196209
2013年05月15日 15:50:19
18楼
如果是设计,就没必要标的这么详细。
回复
haipingshi
2013年05月17日 12:27:04
19楼
感觉标的太详细,反而适得其反。横管太楼板下250,是不是小了点啊。地漏是直通式的不行吧,换成带存水弯的地漏的话,横管楼板下250有点小了。
回复
qfzyrs
2013年05月19日 12:16:20
20楼
1.洗脸盆最好留结构面上200mm(1.要考虑后期的建筑做法;2.尽量留高点,若低了后期插存水弯后万一排水不畅,容易溢水)2.结合建筑做法,建议高出建筑完成面上50mm,便于后期精装施工;3.结合建筑做法考虑,基本结构面上100mm; 个人拙见:D
回复
czb0226
2013年05月19日 17:23:56
21楼
按照完成面预留出100mm来就可以了。
回复