本帖最后由 路人乙 于 2013-5-7 12:00 编辑 空调冷凝水排放,是指制冷时室内冷凝水排放。室外机主要是排除室内冷热空气的,并不产生冷凝水,冷凝水是由于室内机组工作产生的。空调冷凝水排放是非常的普遍,因此整理了以下这几个疑问,并进行了相关资料查找,对其详细的解释,和大家共同来讨论一下!一、空调冷凝水必须间接排放?经查《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003):第4.3.13条,下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:
空调冷凝水排放,是指制冷时室内冷凝水排放。室外机主要是排除室内冷热空气的,并不产生冷凝水,冷凝水是由于室内机组工作产生的。空调冷凝水排放是非常的普遍,因此整理了以下这几个疑问,并进行了相关资料查找,对其详细的解释,和大家共同来讨论一下!
一、空调冷凝水必须间接排放?
经查《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003):
第4.3.13条,下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:
1、生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
2、开水器、热水器排水;
3、医疗灭菌消毒设备的排水;
4、蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
5、贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
(说明:空调设备冷凝水,是不可以直接排往污废水管道系统的)
第4.3.13条的条文说明有:“所谓间接排水,即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯隔气,而且还有一段空气间隔。空调机冷凝水排水虽然排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,如排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入卧室,污染室内空气的工程事例还不少。”
(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)
第4.3.14条,“设备间接排水宜排入邻近的洗涤盆、地漏。如不可能时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。”
(说明:间接排往地漏,可行)
第4.3.15条,“间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。”
(说明:间接排往地漏,有技术措施防止引发的问题)
第4.9.1条,“屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面。”
(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)
第4.9.12条:“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。”
(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)
第4.9.12条的条文说明有:
“为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。”
(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)
二、空调冷凝水管预留位置?管径?三通标高?
一般家用空调有挂式机和立式机之分(指室内机),室外机则一般置于空调板上。若不采用直通地漏排除冷凝水的方式,对于挂式机,预留三通于上一层楼板下方700~800mm;对于立式机,预留三通与楼层上150~250mm。
高层、多层空调冷凝水管均需设斜三通,2个空调机设2个三通。三通标高统一为洞口下250mm。管径均统一为:阳台立管De75、空调冷凝水立管De50、阳台空调板地漏均为Φ50。
关于空调板地漏的设置,一般室外空调板会设置翻边,也就会有雨水的积存,因此必须设置地漏。但对于空调位设置在凸窗下时,此时最好不要做地漏,但应与建筑协调好,不要做翻边。
空调冷凝水是否必须间接排放?这个问题不知道各位前辈在实际的工作中是如何做的?有经验的都来讨论下!没经验的可以围观,说不定就会有意外的收获哦!