关于只有CT如何实现计量的问题
lpz619
lpz619 Lv.9
2013年05月07日 09:40:50
只看楼主

本帖最后由 lpz619 于 2013-5-7 09:40 编辑 遇到的有关计量方面的问题,恳请对这部分清楚的朋友指点!如图所示,单母线分段中心配,四个馈线柜分别接两个居民变和两个公用变,为了节省投资,不建公用配电房,在馈线柜上加一组计量CT来实现计量,但无计量PT,如何实现计量?曾经考虑过从PT柜里出,但PT柜里互感器精度较低,好像不能满足计量要求,对此很疑惑。还有有的箱变在低压总进线下方计量,这个也没有PT,请问是如何实现计量的?

本帖最后由 lpz619 于 2013-5-7 09:40 编辑

遇到的有关计量方面的问题,恳请对这部分清楚的朋友指点!
如图所示,单母线分段中心配,四个馈线柜分别接两个居民变和两个公用变,为了节省投资,不建公用配电房,在馈线柜上加一组计量CT来实现计量,但无计量PT,如何实现计量?曾经考虑过从PT柜里出,但PT柜里互感器精度较低,好像不能满足计量要求,对此很疑惑。
还有有的箱变在低压总进线下方计量,这个也没有PT,请问是如何实现计量的?


补充内容 (2013-5-8 15:40):
图片顺序放反了,箱变的搞清楚了,主要是不明白10kV的在馈线柜上只加计量CT的。更多主接线信息请参看10楼。

2.jpg


1.jpg

免费打赏
tiger003
2013年05月07日 21:06:15
2楼
箱变低压侧计量不用PT啊,直侧取电压啊.10KV侧计量是需要PT的,10KV电压等级一般为小电流接地系统,采用三相三线制.
回复
ksecxxx
2013年05月07日 23:45:42
3楼
tiger003 发表于 2013-5-7 21:06 箱变低压侧计量不用PT啊,直侧取电压啊.10KV侧计量是需要PT的,10KV电压等级一般为小电流接地系 …同意你的观点
回复
lpz619
2013年05月08日 09:09:47
4楼
tiger003 发表于 2013-5-7 21:06 箱变低压侧计量不用PT啊,直侧取电压啊.10KV侧计量是需要PT的,10KV电压等级一般为小电流接地系 …怎么直接取电压,通过电压表测量?
回复
tiger003
2013年05月08日 09:46:08
5楼
lpz619 发表于 2013-5-8 09:09 怎么直接取电压,通过电压表测量?用导线接到电能表,电能表上有电压线圈。
回复
lpz619
2013年05月08日 11:02:21
6楼
tiger003 发表于 2013-5-8 09:46 用导线接到电能表,电能表上有电压线圈。哦,学习了
回复
fy17821349
2013年05月08日 12:26:43
7楼
你这个是低压了,直接从母排引ABC三相线过来到表就行了
回复
lingxuct
2013年05月08日 13:59:11
8楼
楼主不是搞电的?

低压计量表的电压元件是380/220V的,可直接从系统上取;

高压计量的系统电压是通过PT取的(100V),计量表的电压元件也是100V,所以需要PT。
回复
lpz619
2013年05月08日 14:27:27
9楼
lingxuct 发表于 2013-5-8 13:59 楼主不是搞电的?低压计量表的电压元件是380/220V的,可直接从系统上取;刚入行,没接触过这方面的实际施工,尤其是表计这方面。10kV系统,一般的计量是既有计量CT,又有计量PT,当直接从开闭所一馈线柜出来接公变时,采用的计量的方法是在馈线柜上再加一组0.2S级计量CT,而不再加计量PT,我想问的就是无计量PT时,电压从哪取,是否从原来开闭所的PT柜里取,是否要考虑精度的问题,因为原来的PT毕竟不是计量PT
回复
lpz619
2013年05月08日 15:35:26
10楼
本帖最后由 lpz619 于 2013-5-8 16:03 编辑

补充图片:(箱变的不讨论了,明白了,同时谢谢论坛的朋友们。)这是10kV中心配的主接线局部图,其中两个柜子接公用变压器,在馈线柜上加计量CT,如何实现的计量。(旁边还有PT柜,测量,控制电源用)
回复
dalijiang
2013年05月08日 16:43:30
11楼
同意斑竹 多学习
回复

相关推荐