多层钢结构考虑周期比吗
amy_guan
amy_guan Lv.3
2013年05月06日 16:00:31
只看楼主

如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.1592 179.94 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
11 0.1548 2.54 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
12 0.1494 90.05 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.1172 179.50 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41
14 0.1154 1.30 0.41 ( 0.41+0.00 ) 0.59
15 0.1134 90.24 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

地震作用最大的方向 = -0.002 (度)

免费打赏
anweiwei2002
2013年05月21日 10:01:03
12楼
最好第一和第二周期都是平动为主,我记得好像是要大于0.8.呵呵。还是要查查规范了。
回复
lqq980274881
2013年05月23日 18:01:11
13楼
路过的,学习了
回复
lqq980274881
2013年05月23日 18:01:41
14楼
不过看来要想前辈们好好学习了
回复
hzhtz1979
2013年09月05日 11:58:49
15楼
要小于0.9,你可能不满足
回复
高处能胜寒
2013年09月10日 19:43:45
16楼
flow0508 发表于 2013-5-9 17:04 多层结构不强求周期比。但你第2周期为扭转,已不满足《抗规》。没有规范规定第二周期必须为平动。
回复
flow0508
2013年09月27日 13:31:11
17楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-10 19:43 没有规范规定第二周期必须为平动。那你能做得到前两周期都为扭转吗?
回复
flow0508
2013年09月27日 13:33:04
18楼
lc0115tt 发表于 2013-5-9 17:09 能否指点一下,在抗规那一部分?我去看一下抗规3.5.3.3 结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。
回复
高处能胜寒
2013年09月27日 14:31:15
19楼
flow0508 发表于 2013-9-27 13:31 那你能做得到前两周期都为扭转吗?前两周期为扭转,这不是问题更大了吗?
回复
hotrainer
2013年09月29日 13:44:24
20楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-27 14:31 前两周期为扭转,这不是问题更大了吗?个人愚见哈,对与钢结构来说,大多地震工况不起控制作用,风荷载起控制作用,这样来说的话,对于第二周期是不是平动,我觉得要求意义不大,对混凝土结构来要求也是智者见智,规范未明确说明。
回复
高处能胜寒
2013年09月29日 13:46:42
21楼
0zhangyongzhe 发表于 2013-9-29 13:44 个人愚见哈,对与钢结构来说,大多地震工况不起控制作用,风荷载起控制作用,这样来说的话,对于第二周期 …你说的也有道理。:)
回复