麦克维尔螺杆机冷水机组参数大家看看是不是正常
yj273119820
2013年05月06日 10:31:58
来自于制冷技术
只看楼主

大家帮忙看看有没有什么毛病,,谢谢了

大家帮忙看看有没有什么毛病,,谢谢了

IMG_20130425_181753.jpg


IMG_20130425_181801.jpg


IMG_20130425_181815.jpg


IMG_20130425_181827.jpg


IMG_20130425_181855.jpg


IMG_20130425_181927.jpg


IMG_20130425_181936.jpg


IMG_20130425_181945.jpg


IMG_20130425_181954.jpg


IMG_20130425_182001.jpg


IMG_20130425_182011.jpg


IMG_20130425_182035.jpg


IMG_20130425_182109.jpg


IMG_20130425_182116.jpg


IMG_20130425_182123.jpg


IMG_20130425_182131.jpg


IMG_20130425_182147.jpg


IMG_20130425_182153.jpg


IMG_20130425_182201.jpg


IMG_20130425_182210.jpg

免费打赏
chachababy
2013年05月09日 10:34:00
2楼
过热度怎么这么大,缺氟了吗
回复
看蒲公英飘过
2013年05月10日 19:51:16
3楼
蒸发压力388冷凝压力1376压力是不是有点低啊,是不是环境温度低啊!
回复
stoneabee2006
2013年05月11日 13:01:47
4楼
负荷低,冷凝器进出水温偏低
回复
co284450897
2013年05月11日 22:51:06
5楼
冷却水流量是否偏小
回复
chb0072002
2013年06月29日 22:26:24
6楼
要么流量不够。。。要么冷凝器换热不好
回复
kaka0816
2013年07月01日 10:04:32
7楼
冷却水流量小了,进出水温差过大,水少或堵塞造成的
回复
wealthup
2013年07月02日 00:06:07
8楼
吸气压力低很多,排气压力偏高!
回复
caoyahoo
2013年07月02日 10:11:02
9楼
wealthup 发表于 2013-7-2 00:06 吸气压力低很多,排气压力偏高!冷却水流量过低
回复
yj273119820
2013年07月04日 14:22:19
10楼
冷却效果不好,,现在发现
回复