2楼
过热度怎么这么大,缺氟了吗
回复
3楼
蒸发压力388冷凝压力1376压力是不是有点低啊,是不是环境温度低啊!
回复
4楼
负荷低,冷凝器进出水温偏低
回复
5楼
冷却水流量是否偏小
回复
6楼
要么流量不够。。。要么冷凝器换热不好
回复
7楼
冷却水流量小了,进出水温差过大,水少或堵塞造成的
回复
8楼
吸气压力低很多,排气压力偏高!
回复
9楼
wealthup 发表于 2013-7-2 00:06 吸气压力低很多,排气压力偏高!冷却水流量过低
回复
10楼
冷却效果不好,,现在发现
回复