无功功率补偿容量的确定:根据QC=K•P(tgφ2-tgφ1)=K•P•Qi(千乏),式中,P为用户的有功功率(即负载功率);而Qi为无功功率补偿率,既单位有功功率所需的电容器补偿值,其单位为千乏/千瓦。Qi=(tgφ2-tgφ1)可以由表3-2查出: 补偿后补偿前cosφ1 为得到所需COSφ2,每千瓦负荷所需电容器器的千乏数 0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00
无功功率补偿容量的确定:
根据QC=K•P(tgφ2-tgφ1)=K•P•Qi(千乏),式中,P为用户的有功功率(即负载功率);而Qi为无功功率补偿率,既单位有功功率所需的电容器补偿值,其单位为千乏/千瓦。
Qi=(tgφ2-tgφ1)可以由表3-2查出:
补偿后
补偿前cosφ1 为得到所需COSφ2,每千瓦负荷所需电容器器的千乏数
0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00
COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18
COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29
COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73
COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56
COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33
COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20
COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02
COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91
COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86
COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75
COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59
未知补偿前功率因数的情况下,一般按照用户进户变压器容量的40%~60%配置;或按用户最大负载电流的30%~40%,再根据Q=√3 UI 计算出电容器的容量。
例如:最大电流为1000A,则需要补偿的无功电流大约为300A,则电容器容量Qc=1.732×0.4×300=207.84 kvar,用户可选择安装总容量为250kvar~300kvra的补偿柜。
2、通常补偿后功率因数取0.94/0.96。
3、通常K=0.85或0.9
浙江正泰电器股份有限公司
2006年10月9日
2楼
无功补偿系数:图中可看得更清楚。
回复
3楼
虽然时间很长的帖子了,但这张表格不错,拿走了,谢谢。
回复
4楼
不错不错,学习了,好东西要拿走,顺便感谢楼主
回复
5楼
不错不错,学习了,好东西要拿走,顺便感谢楼主
回复
6楼
这张表格在excel里面只需要一个公式,两次填充。
回复
7楼
|
0.8 |
0.82 |
0.84 |
0.86 |
0.88 |
0.9 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
1 |
0.3 |
2.43 |
2.48 |
2.53 |
2.59 |
2.64 |
2.70 |
2.75 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
3.18 |
0.4 |
1.54 |
1.59 |
1.65 |
1.70 |
1.75 |
1.81 |
1.87 |
1.93 |
2.00 |
2.09 |
2.29 |
0.5 |
0.98 |
1.03 |
1.09 |
1.14 |
1.19 |
1.25 |
1.31 |
1.37 |
1.44 |
1.53 |
1.73 |
0.54 |
0.81 |
0.86 |
0.91 |
0.97 |
1.02 |
1.07 |
1.13 |
1.20 |
1.27 |
1.36 |
1.56 |
0.6 |
0.58 |
0.64 |
0.69 |
0.74 |
0.79 |
0.85 |
0.91 |
0.97 |
1.04 |
1.13 |
1.33 |
0.64 |
0.45 |
0.50 |
0.55 |
0.61 |
0.66 |
0.72 |
0.77 |
0.84 |
0.91 |
1.00 |
1.20 |
0.7 |
0.27 |
0.32 |
0.37 |
0.43 |
0.48 |
0.54 |
0.59 |
0.66 |
0.73 |
0.82 |
1.02 |
0.74 |
0.16 |
0.21 |
0.26 |
0.32 |
0.37 |
0.42 |
0.48 |
0.55 |
0.62 |
0.71 |
0.91 |
0.8 |
—— |
0.05 |
0.10 |
0.16 |
0.21 |
0.27 |
0.32 |
0.39 |
0.46 |
0.55 |
0.75 |
0.86 |
—— |
—— |
—— |
0.00 |
0.05 |
0.11 |
0.17 |
0.23 |
0.30 |
0.39 |
0.59 |
|
0.8 |
0.82 |
0.3 |
=SQRT(1-$A2^2)/$A2-SQRT(1-B$1^2)/B$1 |
=SQRT(1-$A2^2)/$A2-SQRT(1-C$1^2)/C$1 |
0.4 |
=SQRT(1-$A3^2)/$A3-SQRT(1-B$1^2)/B$1 |
=SQRT(1-$A3^2)/$A3-SQRT(1-C$1^2)/C$1 |
0.5 |
=SQRT(1-$A4^2)/$A4-SQRT(1-B$1^2)/B$1 |
=SQRT(1-$A4^2)/$A4-SQRT(1-C$1^2)/C$1 |
回复
8楼
上面公式没有全部贴出来,也没有必要,有一个就可以了。
复制一个公式到excel里面,先填充行或者列,然后选择填充后的行或者列再次填充就可以了。
回复
9楼
tgφ2=sinφ2/cosφ2
tgφ1=sinφ1/cosφ1
cosφ2>cosφ1
tgφ1>tgφ2
因此,1楼的Qi=(tgφ2-tgφ1)有误,应该是Qi=(tgφ1-tgφ2)
回复
10楼
把计算表格发上来,不过还是自己在帖子里面复制比较好。
回复
11楼
欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
回复