钢结构的基础怎么做 原来的设计单位设计埋深1.5m现场开挖的到7m 这种情况怎么处理 求大神指教
钢结构的基础怎么做 原来的设计单位设计埋深1.5m
现场开挖的到7m 这种情况怎么处理 求大神指教
2楼
应该是返回设计单位,让原设计人员决定;当然我认为可以做墩基础,相当于人工挖孔桩,
回复
3楼
同意楼上意见!!!
回复
4楼
他是不是已经大开挖了?施工单位看不懂图吗?如果大开挖的话墩基础也做不了吧!
回复
5楼
用钢筋混凝土灌上来。灌倒基础底部标高,然后上面做基础。
回复
6楼
同意二楼意见,最好由原设计单位处理
回复
7楼
:o 7米不知道用换填可以不,就是在7米位置填上承载力较高的填土,然后做基础,不过这个要找设计院的校核。
回复
8楼
不防 可以用C25毛石混泥土回填至设计标高。
回复
9楼
xf48685006 发表于 2013-5-24 14:31 7米不知道用换填可以不,就是在7米位置填上承载力较高的填土,然后做基础,不过这个要找设计院的校核。7米的换填量相当大了
回复
10楼
yzb1446462813 发表于 2013-5-24 14:44 不防 可以用C25毛石混泥土回填至设计标高。用C15,C25的浪费了,虽然价格差不多,我们这平时都是用C15的
回复
11楼
..........................................