卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年05月03日 23:19:52
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑  卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗? 前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。 我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑 



卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?



前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。



我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。







我要求必须全部整改。大家意下如何?

免费打赏
云飘飘
2013年05月04日 07:21:04
2楼
不可以的,因为不同用途。
回复
muyuyao
2013年05月04日 08:39:15
3楼
施工单位不想改动电源线的路径,因为那样很费事。他们提出将过LEB盒部分的线路穿黄腊管等加强绝缘的措施,被我拒绝了。

如同楼上所说,两者用途完全不同。提起LEB盒,专业人士都知道里面只有等电位联结排和线,都是绝对安全的。但如此安装后,此安装位置较低的铁盒就存在严重安全隐患了,我那天为了检查接线而拉动线时,LEB盒内就发生了短路、放炮的可怕事情。
回复
米克
2013年05月04日 12:58:11
4楼
LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线?不能接插座吧!
回复
米克
2013年05月04日 12:58:55
5楼
LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线?不能接插座吧!

muyuyao

没说接插座,是说我认为LEB盒不能充当插座电源线的过线盒!!!


一旦插座电源的预埋电管不通,电工们往往会这样做!!!

回复
muyuyao
2013年05月04日 15:30:57
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-4 15:46 编辑 米克 发表于 2013-5-4 12:58 LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线?不能接插座吧!请仔细看图集!
回复
muyuyao
2013年05月04日 15:52:09
7楼
米克 发表于 2013-5-4 12:58 LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线?不能接插座吧!不但要连,不少人还认为只连一只插座的PE线还不够安全,要连卫生间内部所有插座的PE线!
回复
muyuyao
2013年05月06日 01:46:38
8楼
希望大家能积极参与,并给出更好的建议!
回复
muyuyao
2013年05月06日 14:59:35
9楼
muyuyao 发表于 2013-5-6 01:46 希望大家能积极参与,并给出更好的建议!如果要整改,该如何具体操作?!
回复
米罗kuku
2013年05月06日 22:31:30
10楼
:L整改是必须的。施工单位的办法有很多,只是他们不想麻烦罢了。剔槽、重新埋管……反正都费事费力,但是该坚持的原则必须坚持,出大事了,谁也付不了责。
回复
czp3605018
2013年05月07日 09:33:23
11楼
LEB盒只能接的是PE线,起的是保护作用,火线是绝对不能接的,要是接火线那就是根本不懂电的。

muyuyao

没说接火线,是说我认为LEB盒不能充当插座电源线的过线盒!!!


一旦插座电源的预埋电管不通,电工们往往会这样做!!!

回复