中继能代替接触器吗?
fhsgao
Lv.2
2013年05月02日 23:14:10
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
总功率2KW的路灯回路做时控正好手上有几个欧姆龙的4a4b的中继 单触点容量是220V 5A4组触点并起来作一个接触器用行么...不够可以再并一个:lol
总功率2KW的路灯回路做时控
正好手上有几个欧姆龙的4a4b的中继
单触点容量是220V 5A
4组触点并起来作一个接触器用行么...
不够可以再并一个:lol
免费打赏
lingxuct
2013年05月03日 08:26:47
2楼
理论上是可行的,但2KW负载有10多A电流,用多个中间继电器并接,不太可靠,且一个接触器也没多少钱(可能比二只欧姆龙中继要便宜),不是很可靠?
回复
bsjtwxh
2013年05月03日 08:37:06
3楼
是的,用中继容量不够,还不一定省钱
回复
老头子
2013年05月03日 09:14:59
4楼
中继容量不够,易出问题。还是买个接触器吧。可靠安全。
回复
点点滴滴
2013年05月03日 13:31:42
5楼
是啊 容量小,还不经济
回复
zhixiansheng
2013年05月03日 16:00:22
6楼
最好不要用:不经济,还不可靠
回复
qiaozhanhua
2013年05月03日 16:44:31
7楼
不行!继电器触点承受不了电力系统的瞬间涌流的,到时候触点肯定烧坏!
回复
pluliang
2013年05月03日 16:53:41
8楼
这问题不知道是来考验大家的智商还是表现你的智商。如果你家钱多100KW的电机也可以用继电器来启动。
回复
相关推荐
690V系统断路器及接触器选择
供配电技术
2023-07-16 17:02:45
380v交流接触器,图二的接法可以吗
供配电技术
2023-07-07 10:08:48
直流接触器里面的磁铁有什么作用?
继电保护
2023-07-06 09:36:14
380v接触器,线圈也是380v的,线圈烧坏了,请高手帮分析一下。
继电保护
2023-06-20 08:56:12
电路图的QAC是交流接触器吗?
电气工程原创版块
2023-06-13 16:06:37
接触器自锁与互锁电气控制原理与结构详解
电气资料库
2023-04-18 13:22:54
压力控制器 热继电器 交流接触器 电磁阀等故障解析
制冷技术
2023-03-17 17:26:42
交流接触器的七大基本参数
电气工程原创版块
2023-03-16 14:44:12
当电工怎么能不会接触器?一文读懂接触器的点动、自锁与互锁
电气工程原创版块
2023-03-13 09:14:59
交流接触器辅助中触点的作用,讲解非常透彻!
电气工程原创版块
2023-01-16 13:33:10
接触器自锁到底怎么接线?
电气工程原创版块
2022-12-16 16:06:15
一整套的接触器图文详细讲解
电气工程原创版块
2022-12-04 16:34:24
交流接触器接线方法、作用、原理
输变电工程
2022-12-04 14:30:13
交流接触器如何安装?常见故障问题以及维修方法
继电保护
2022-11-21 11:50:07
浅析交流接触器的7个基本参数及注意事项
继电保护
2022-11-16 11:11:39
常见六大接触器类型及维修保养 简单易懂好掌握
继电保护
2022-11-15 17:16:16
选择交流接触器的主要依据和维护措施
继电保护
2022-11-15 17:13:17
接触器的结构特点与检测
电气工程原创版块
2022-10-27 17:27:57
接触器接线口诀_接触器接线方法说明_220v接触器实物接线图
电气工程原创版块
2022-10-27 17:25:39
交流接触器启动停止原理图
电气工程原创版块
2022-10-20 15:17:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开