@可变荷载考虑设计使用年限的调整系数@
xiaorenwu309
2013年05月02日 22:58:32
只看楼主

最近看施老的书,看荷载的时候有几道题没看懂,不清楚'可变荷载考虑设计使用年限的调整系数'是怎么回事,为什么题中楼面活荷载和积灰荷载都乘以调整系数,而雪荷载和风荷载没有乘以调整系数???哪位高手指教一下?参见《指南》例1.1.2和例1.1.4. 谢谢啦!

最近看施老的书,看荷载的时候有几道题没看懂,不清楚'可变荷载考虑设计使用年限的调整系数'是怎么回事,为什么题中楼面活荷载和积灰荷载都乘以调整系数,而雪荷载和风荷载没有乘以调整系数???哪位高手指教一下?参见《指南》例1.1.2和例1.1.4. 谢谢啦!
免费打赏
ljlymm1
2013年05月03日 08:49:52
2楼
表3.2.5下面注第二条对于荷载标准值可控制的活荷载,设计使用年限调整系数取1.0,可控制:如:楼面均布活荷载中的书库,储藏室、机房、停车库,以及工业楼面的均布活荷载。3.2.5的条文说明中有说风、雪荷载的调整尚不成熟,因此可变活荷载调整系数的具体数据仅限于楼面和屋面活荷载。
回复
xking456
2013年05月03日 09:15:41
3楼
你说的一注的指南吗?“可变荷载考虑设计使用年限的调整系数”说的是可变荷载的分项系数吧?
回复
xking456
2013年05月03日 09:18:36
4楼
xking456 发表于 2013-5-3 09:15 你说的一注的指南吗?“可变荷载考虑设计使用年限的调整系数”说的是可变荷载的分项系数吧?有的时候他并不是不乘!如果那个调整系数是1.0的话他就忽略了!
回复
gaojun0633
2013年05月03日 12:07:05
5楼
学习了,很实在的经验。
回复
lj452816799
2013年05月03日 15:30:46
6楼
ljlymm1 发表于 2013-5-3 08:49 表3.2.5下面注第二条对于荷载标准值可控制的活荷载,设计使用年限调整系数取1.0,可控制:如:楼面均布活荷 …请教一下,表3.2.5下面注第二条里面,对于荷载标准值可控制的活荷载,这个可控制的活荷载具体在那有明确的规定?荷载规范找不到。
回复
xiaorenwu309
2013年05月03日 21:03:39
7楼
ljlymm1 发表于 2013-5-3 08:49 表3.2.5下面注第二条对于荷载标准值可控制的活荷载,设计使用年限调整系数取1.0,可控制:如:楼面均布活荷 …这个条文的意思是否可以理解为:只有露面和屋面活荷载有具体数据,其余的都为1.0????
回复
xiaorenwu309
2013年05月03日 21:58:20
8楼
lj452816799 发表于 2013-5-3 15:30 请教一下,表3.2.5下面注第二条里面,对于荷载标准值可控制的活荷载,这个可控制的活荷载具体在那有明确的 …我找到了,在条文说明3.2.5里,“荷载标准值可控制的活荷载是指那些不会随时间明显变化的荷载,如楼面均布活荷载中的书库、储藏室、机房、停车库,以及工业楼面均布活荷载等。”
回复
brook_2002
2013年05月03日 22:33:44
9楼
楼主看书很细,仅限于楼面及屋面活荷载的设整。
回复
xiaorenwu309
2013年05月04日 11:26:21
10楼
brook_2002 发表于 2013-5-3 22:33 楼主看书很细,仅限于楼面及屋面活荷载的设整。我什么都不懂所以上来问问,呵呵,也就是说其他的都理解为1.0?
回复
lj452816799
2013年05月07日 16:15:19
11楼
xiaorenwu309 发表于 2013-5-3 21:58 我找到了,在条文说明3.2.5里,“荷载标准值可控制的活荷载是指那些不会随时间明显变化的荷载,如楼面均 …谢谢!看到了!