考虑偶然偏心时,水平位移限值可以不满足1/1000吗?
lm22179
lm22179 Lv.4
2013年05月02日 09:57:25
只看楼主

高规3.7.3附注:楼层层间最大位移△u以楼层竖向构件最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。 高规4.3.3:计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。小弟想问,这个矛盾吗?水平位移限值什么时候可以不考虑偶然偏心的影响?

高规3.7.3附注:楼层层间最大位移△u以楼层竖向构件最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。
高规4.3.3:计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。
小弟想问,这个矛盾吗?
水平位移限值什么时候可以不考虑偶然偏心的影响?
免费打赏
风行者
2013年05月02日 10:12:07
2楼
计算位移比考虑偶然偏心,位移角不考虑~
回复
asd1231506
2013年05月02日 10:28:46
3楼
根据《高规》12页第3.3.3 条“计算单向地震作用时应考虑偶然
偏心的影响”,故单向地震力计算时选[是],双向地震力计算时选[否],
多层规则结构可不考虑。