高层公共建筑(有地下一层)采暖问题
lkzz
lkzz Lv.4
2013年05月01日 22:46:32
来自于采暖供热
只看楼主

某高层公共建筑设置热水散热器采暖系统,地上9层,地下一层,高度36米,不分区采用上供下回单管顺流带跨越管系统是否可行?

某高层公共建筑设置热水散热器采暖系统,地上9层,地下一层,高度36米,不分区采用上供下回单管顺流带跨越管系统是否可行?
免费打赏
lkzz
2013年05月08日 22:26:23
12楼
技术措施2009版第22页,“垂直双管系统适用于四层及四层以下建筑,优先采用下供下回方式。”为什么只适用于四层以下建筑?又为何优先采用下供下回方式?对同一立管的散热器来说,下供下回是异程系统,上供下回是同程系统,上供下回不是更好么。
回复
wdmxszq
2013年05月13日 22:58:52
13楼
:P:P:P:P:P:P:P
回复
baos1000
2013年05月14日 14:50:15
14楼
用垂直双管吧,36米的高度,试压打到0.46MPa
回复
zwen158
2013年05月14日 15:07:06
15楼
lkzz 发表于 2013-5-8 22:26 技术措施2009版第22页,“垂直双管系统适用于四层及四层以下建筑,优先采用下供下回方式。”为什么只 …措施上说的四层六层有可能是仅仅局限于自然循环系统而言(个人理解,不确定);同程系统是更好,但它牵扯到顶层布管的限制,措施上后边不也说有条件布置水平供水干管时,可采用上供下回的嘛。
回复
dsk9413
2013年05月15日 13:14:03
16楼
我看问题不大,地下室单独布置,地上下供下回。
回复
defuyang
2013年05月16日 07:14:26
17楼
垂直双管容易水力失调,采用单管跨越式,可以把9层分为两个系统,上面5层,下面5层,各成系统,是否更好
回复
zzm999999
2013年05月16日 09:48:41
18楼
本帖最后由 zzm999999 于 2013-5-16 09:50 编辑

超过50米才一定要分区,应该用单管跨越式,没错的。主要看暖气片的承压能力。
回复
kingxie999
2013年05月16日 10:44:24
19楼
我们这有24层 下供下回双管的
回复
hhhtzgj
2013年05月22日 10:32:08
20楼
做双立管系统就要在每层加平衡阀;最好做同程系统。
回复
chenxia2012
2013年05月24日 14:12:37
21楼
看看大家讨论,多学习一下,增长见识
回复