请问各位设计大师各级钢筋怎样替换
chenwenl
chenwenl Lv.5
2013年04月30日 14:49:58
只看楼主

用二三级钢代替一级钢,一级钢代替二三级钢,是否可以,除了强度或者面积和配筋率满足要求,还要考虑哪些方面的要求(比如抗震),施工单位用二级钢或者三级钢代替一级钢,有时剪力墙的拉筋也用二级钢或者三级钢(设计一级钢)

用二三级钢代替一级钢,一级钢代替二三级钢,是否可以,除了强度或者面积和配筋率满足要求,还要考虑哪些方面的要求(比如抗震),施工单位用二级钢或者三级钢代替一级钢,有时剪力墙的拉筋也用二级钢或者三级钢(设计一级钢)
无间道
2013年04月30日 18:23:23
2楼
一种是等强度代换,一种是等面积代换。但是根据国家规范规定,钢筋代换是应该由设计来决定认可的。
回复
有空学结构
2013年05月01日 21:21:54
3楼
用高强度钢筋替换低强度钢筋一般主要就是等强度还有就配筋率控制!其他的没什么问题,但是比如吊钩这类钢筋是不能使用三级钢要注意一下!
回复
dws998
2013年06月30日 10:04:56
4楼
学习了,谢谢。
回复
xiongxian19890928
2013年07月01日 11:29:55
5楼
施工方决定替换要出具修改通知,经设计同意方可施工。替换后,构造措施相应更改。
回复