现有一钢结构农贸市场,建筑面积2700平方米,层高6.5m,单层建筑,开敞式的,没有墙体,消防要不要设计消火栓和喷淋啊,规范上没有农贸市场这一条,急!

现有一钢结构农贸市场,建筑面积2700平方米,层高6.5m,单层建筑,开敞式的,没有墙体,消防要不要设计消火栓和喷淋啊,规范上没有农贸市场这一条,急!
免费打赏
mickjiang
2013年04月30日 12:46:45
2楼
给他做几个消火栓吧 喷淋就算了 我做了几个菜市场 都这样做的 毕竟没超过3000个平方。
回复
行不行呐
2013年05月02日 17:03:56
3楼
同意楼上。
回复
danchengtumu
2013年05月03日 14:49:10
4楼
搞几个消火栓
回复
19843414
2013年05月03日 15:57:23
5楼
嗯,没见过菜市场做过喷淋的,保险点弄点消火栓应该就行。
回复
造杯水
2013年05月03日 18:15:34
6楼
做室内消火栓就行了
回复
he1990321
2013年05月20日 17:45:23
7楼
同意楼上。
回复
waterdn
2013年05月21日 08:28:59
8楼
根据建规8.3.1第四条,菜场体积已超过10000立方,消火栓是必须要设的。喷淋没有要求
回复
t_mac0920
2013年05月21日 08:42:10
9楼
喷淋应该不需要吧
回复
xingyu537
2013年05月21日 21:48:46
10楼
做消火栓,喷淋不需要
回复
xingyu537
2013年05月21日 21:49:11
11楼
做消火栓,喷淋不需要
回复