110kV内部计量用几线制的电能表
cauchyss
cauchyss Lv.8
2013年04月28日 20:02:25
只看楼主

我公司有110kV变压器一台,值班室的内部计量电度表屏上有1块浩宁达的电度表,接线方式为3X100V型的。我看了一下接线好像是7线的,应该是3相电压加2相电流,我想问的是我们110kV的电压互感器出的是4线,即3相加零线。那么装电能表的时候是不是应该选择3相4线制的电能表呢。我们现在的表选择这种类型的行不行。本人对110kV不了解,希望大家多指点一下。

2013年04月28日 20:34:46
2楼
我国的110KV采用中性点直接接地的运行方式,建议三相三线制
回复
yb383933682
2013年04月30日 20:29:12
3楼
三相三线制,两元件电表
回复

相关推荐