某项目审图意见及回复:
项目名称 档案号
子项名称 专业 暖通
建设单位 设计单位
安
全
性
审
查
审 查 意 见 设计处理结果
1、 地下层及地下夹层等的施工平面图缺有关专业会签;
2、 电子商务大厦的四层内走道应设置排烟系统(补排烟口);
3、 内走道1(PYD-1)的排烟口离该防烟分区最远点的水平距离已超过30m,不能满足规范要求(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2005年版之8.4.5条);
4、 防护单元一排风管设在扩散室的侧墙上,其端面应与墙齐平,且其通风管的中心线应位于距后墙面的1/3扩散室净长处(《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005之3.4.7.2/1条);
5、 人防单元进风口部的电动脚踏两用风机的手柄离侧墙的净距不能满足设计要求(《防空地下室通风设计》07FK02/P46);
6、 应明确在防化值班室内设置测压装置(口部大样未见),且应有战时送风管接入防化值班室内(《防空地下室通风设计》07FK01/ P23);
7、 从人防单元的2-2看,D315手动密闭阀门装在过滤吸收器出口侧,有误,应装在进口侧(《防空地下室通风设计》07FK01/ P24);
8、 防护单元一超压排气活门易和室内的排风管阀门形成短路(《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005之5.2.15/2条)。
1.同意,见修改图修改
2.同意,见修改图修改
3.同意,满足自然排烟距离的楼层,其排烟口取消,见修改图修改
4.同意,修改扩散室离此管距离,见修改图修改
5.机房靠柱子侧外墙尽可能外偏,基本满足安装检修需要。
6.同意,见修改图修改
7.同意,见修改图修改
8.同意,见修改图修改
主审人 审查负责人 设计人
审查
单位 设计单位(盖章)
年 月 日