部分框支剪力墙结构,底部加强部位的非落地剪力墙和落地剪力墙的抗震等级都是按表3.9.3确定吗?老总说落地剪力墙按框支剪力墙查表,非落地剪力墙按剪力墙结构查表。那样底部加强部位,落地和非落地的剪力墙抗震等级就不一致。我认为不应该区分落地与否,都应该查框支剪力墙那栏。若照老总说的,非落地的比落地的低一级,怕不安全啊。
均按部分框支剪力墙查等级,框支层相邻上一层受力很复杂,多做几个工程有可能遇到框支相邻上一层剪力墙超筋,怎么都调不下来,查看转换层相邻第二层,剪力墙配筋很正常,这时你就理解规范专家编写的本意了。