请教: 在一个空调系统试验中(r134a)出现蒸发芯体过热度过高25度,导致压缩机排气温度过高105度,整套系统数据不理想,其问题是出现在蒸发芯体配大,或者是膨胀阀选小。 我想问题是: 如何判断是蒸发芯体配置过大引起?还是膨胀阀配置过小导致? 或者说蒸发芯体配大了是什么现象?膨胀阀配下了是什么现象?两种现象有什么区别? 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!!
请教: 在一个空调系统试验中(r134a)出现蒸发芯体过热度过高25度,导致压缩机排气温度过高105度,整套系统数据不理想,其问题是出现在蒸发芯体配大,或者是膨胀阀选小。 我想问题是: 如何判断是蒸发芯体配置过大引起?还是膨胀阀配置过小导致? 或者说蒸发芯体配大了是什么现象?膨胀阀配下了是什么现象?两种现象有什么区别? 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! |